Sıcaklık yüklemesi yapılırken ortalama sıcaklığa göre yapılmaz. Binanın iç sıcaklığı, malzemesi , kaplamanın parlaklığı ve yapıldığı sıcaklığa göre değişir.
Eurocode 1991-1-5'e göre anlatıyorum.
T1, T2 sırası ile yaz ve kış. Bu değerler binanızın bu iki mevsimdeki iç sıcaklığını temsil eder.
Tmax Yaz : Binanın yapıldığı yerin yazın max sıcaklığı
Tmin Kış : Binanın yapıldığı yerin kışın min sıcaklığı
T0 Binanın yapıldığı zamanki çevre sıcaklığı
T3,T4,T5 yapınızın baktığı cepheye ve cephe kaplamasının özelliklerine göre belirlenir ve Tmax yaz sıcaklığının üzerine eklenir. Eurocode'da bu sabitlerin yapı malzemesine göre tavsiye edilen değerleri bulunmaktadır.
En nihayetinde yapacağınız yükleme hesapla gelen bu yüklerin farkıyla ortaya çıkar ve tek bir yükleme değildir.
Daha detaylı bilgi için ;
linkte yönetmelik var.