zemin taşıma güçü yetersiz hatası alıyorum temel büyütmeden bunu nasıl çözerim yardımcı olursanız sevinirim

zemin taşıma güçü yetersiz hatası alıyorum temel büyütmeden bunu nasıl çözerim yardımcı olursanız sevinirim
önerilerim;
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--çatı katı ve 3. kat tavanındaki duvar yükleri kaldırınız. bu durumda st1 ve st2 temellerini çok az büyütünce kurtarıyor. (10 cm)
--ama sihirbazdan giderek asmolen binayı sınırlı seçim yaparsanız her iki yünde perdesiz çözüm yapmalısınız. sizinki y yönü perdeli. uygun değil. perdeleri kaldırmanız gerekir.
 
Son düzenleme:
önerilerim;
--merdinler mesnetlenmemiş,
--çatı katı ve 3. kat tavanındaki duvar yükleri kaldırınız. bu durumda st1 ve st2 temellerini çok az büyütünce kurtarıyor. (10 cm)
--ama sihirbazdan giderek asmolen binayı sınırlı seçim yaparsanız her iki yünde perdesiz çözüm yapmalısınız. sizinki y yönü perdeli. uygun değil. perdeleri kaldırmanız gerekir.
çok tşler hocam
 
Merhaba, 2 tarafı bitişik nizam bir yapı çözüyorum zemin taşıma gücü düşük. Ampatman ve temel kalınlığını fazlaca arttırdığım halde çözemedim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Merhaba, 2 tarafı bitişik nizam bir yapı çözüyorum zemin taşıma gücü düşük. Ampatman ve temel kalınlığını fazlaca arttırdığım halde çözemedim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Modelle önerilerim;
Radye temel basıncında çok az fark var.
Döşeme hareketli yüklerini 0.35 t/m2 almışsınız, 0,2 t/m2 alıp duvar yüklerini duvar objesi ile girip kapı ve pencere boşluklarını açarsanız temel taban basıncı yeterli olur.
1747729377862.png
 
Tüm kiriş ve döşemelerdeki duvar yüklerini dahi kaldırsam minimum taban basıncı değerini kurtaramadım. Görseldeki yük için analizde kırmızı olan alanlardaki kolonları büyüttüm sonuç yine değişmedi. Başka bir yolu yok mudur hocam?
Modelle önerilerim;
Radye temel basıncında çok az fark var.
Döşeme hareketli yüklerini 0.35 t/m2 almışsınız, 0,2 t/m2 alıp duvar yüklerini duvar objesi ile girip kapı ve pencere boşluklarını açarsanız temel taban basıncı yeterli olur.