Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Subasman perdesi eklediğimde göreli kat ötelemesi kurtarmıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan erkam
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

erkam

Yeni Üye
Merhaba arkadaşlar,
Subasman perdesi eklediğimde göreli kat ötelemesi kurtarmıyor. Lambda katsayısı değişiyor ve göreli kat ötelemesi 0.80 lerde 0.99 lara çıkıyor. Ayrıca sadece deneme amaçlı binanın dışına uzakta biyere sisteme dahil edilmeden subasman perdesi ekliyorum yine aynı sonucu alıyorum. Neyi yanlış yapıyor olabilirim.
 

Ekli dosyalar

Subasman perdeleri ile temel bağlantısı yapılmamış. Analiz modelini veya deformasyonları incelediğinizde görebiliyorsunuz.

1747904247269.png

Tüm perdelerde, Perde ayarlarındaki "alt ucu ankastre mesnet" opsiyonunu seçerek analiz yapınız. Mesnetlenme hatası düzelecektir
1747904171446.png


1747904462270.png

Döşeme, radye temel ve perdelerde sonlu eleman genişliğini son analizlerinizde 20-25cm civarında belirlemeniz hesap hassasiyeti açısından uygun olur.
Diğer hatalarınız ile ilgili yardım sayfalarını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör perdelerinizi, perde grubu olarak tanımlayın.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst