V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Subasman perdesi eklediğimde göreli kat ötelemesi kurtarmıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan erkam
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

erkam

Yeni Üye
Merhaba arkadaşlar,
Subasman perdesi eklediğimde göreli kat ötelemesi kurtarmıyor. Lambda katsayısı değişiyor ve göreli kat ötelemesi 0.80 lerde 0.99 lara çıkıyor. Ayrıca sadece deneme amaçlı binanın dışına uzakta biyere sisteme dahil edilmeden subasman perdesi ekliyorum yine aynı sonucu alıyorum. Neyi yanlış yapıyor olabilirim.
 

Ekli dosyalar

Subasman perdeleri ile temel bağlantısı yapılmamış. Analiz modelini veya deformasyonları incelediğinizde görebiliyorsunuz.

1747904247269.png

Tüm perdelerde, Perde ayarlarındaki "alt ucu ankastre mesnet" opsiyonunu seçerek analiz yapınız. Mesnetlenme hatası düzelecektir
1747904171446.png


1747904462270.png

Döşeme, radye temel ve perdelerde sonlu eleman genişliğini son analizlerinizde 20-25cm civarında belirlemeniz hesap hassasiyeti açısından uygun olur.
Diğer hatalarınız ile ilgili yardım sayfalarını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör perdelerinizi, perde grubu olarak tanımlayın.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
merhabalar bende de subasman perdelerini eklediğim zaman göreli kat ötelemeleri 0.8 den 0.96 lara 1 lere çıkıyor alt ucu ankastre işaretli sonlu eleman genişliğim de 0.25m de neyi yanlış yapıyorum normalde sürekli temelle çözülen sisteme subasman perdesi ve 60 cm radye ile temel yapınca sistem çözülmüyor üst yapıda devasa perdeler çıkıyor
 
merhabalar bende de subasman perdelerini eklediğim zaman göreli kat ötelemeleri 0.8 den 0.96 lara 1 lere çıkıyor alt ucu ankastre işaretli sonlu eleman genişliğim de 0.25m de neyi yanlış yapıyorum normalde sürekli temelle çözülen sisteme subasman perdesi ve 60 cm radye ile temel yapınca sistem çözülmüyor üst yapıda devasa perdeler çıkıyor
Modelle önerilerim;
--iç su basman perdeler kaldırıldığında da kat ötelemeler yine yeterli değil,
--fiber model işaretlenmeli,
--geometri kontrolündeki hatalar düzeltilmeli,
--merdivenlerde kot farkı var, temele mesnetlenmemiş,
--su basman perdeleri hizasına kadar toprak doldurulacağından dolayı radye temelde haraketli yük artırılarak hesap yaptırılmalı,
veya
--su basman perdeleri bulunduğu kotu kat olarak kabul edip, (kat olarak eklenecek)
--radye döşeme toprak yükleri kaldırılıp,
--dış akslardaki su basman perdeleri haricindekiler silinerek üst kat gibi (kiriş ve döşeme ekleyerek) modelleyip hesap yaptırılabilir.
 
Merhaba, Kirişsiz plak taşıyıcı sistemli projemde temele subasman perdesi girdiğim zaman devrilme momentlerinde ciddi değişiklikler oluyor bunun sebebi nedir ve nasıl bu sorunu aşabilirim.
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst