Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kolon kiriş kesme güvenliği sağlamıyor

Merhaba yardımcı olur musunuz
Modelle önerilerim; (kesite sıgmayan donatılar)
S17 kolonu y yönünde üst donatısı 8+5+3+4=20Ø12 görülüyor, demirler 2. Sıraya konulması gerekir,
x yönünde üst donatısı 7+3+7+5+2+4=28Ø12 görülüyor, (x yönünde mütemadi değil) demirler 3. Sıraya konulması gerekir.
Bir yönde ikinci sıraya konulan demirlerim moment kapasitesi yaklaşık %5 düşüyor, diğer sıraya konulan demirler daha da aşağıya konulacağı için diğer yöndeki demirlerin moment kapasitesi %10 düşebiliyor.
Mümkün mertebe ikinci sıraya gelecek şekilde demir donatı koymayınız.
Kesitleri büyütünüz.

1747476763299.png
 
Merhabalar, kolon kiriş kesme güvenliği hatasını gideremedim. Yardımcı olur musunuz
Modelle önerilerim;
--kırmızı işaretli yerdeki perde ve temelleri kaldırınız,
--yeşil işaretli kirişlerin yönünü değiştiriniz,
--mavi, işaretli kirişlerin genişliğini 35 cm yapınız,
--sarı işaretli, kolonu 40/60 yapınız,
1748632251132.png
1748632272057.png
 
kolon kiriş kesme güvenliği hatasını gideremedim yardımcı olur musunuz
Modelle önerilerim;
--binada perde olamadığı halde perdeli alınmış, her iki yönde a11 alınmalı,
--zemin katı rijit olarak ve
--4.8.5.1. İşaretleyiniz,
Yukarıdaki düzenlemeler yapıldığında hata vermiyor,
ama
--kolon ve kirişlerde fiber modeli işaretleyiniz, kapasiteler yetersiz,
--merdivenler mesnetlenmemiş,

1748706315863.png
 
Geri
Üst