V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kolon kiriş kesme güvenliği sağlamıyor

Merhaba yardımcı olur musunuz
Modelle önerilerim; (kesite sıgmayan donatılar)
S17 kolonu y yönünde üst donatısı 8+5+3+4=20Ø12 görülüyor, demirler 2. Sıraya konulması gerekir,
x yönünde üst donatısı 7+3+7+5+2+4=28Ø12 görülüyor, (x yönünde mütemadi değil) demirler 3. Sıraya konulması gerekir.
Bir yönde ikinci sıraya konulan demirlerim moment kapasitesi yaklaşık %5 düşüyor, diğer sıraya konulan demirler daha da aşağıya konulacağı için diğer yöndeki demirlerin moment kapasitesi %10 düşebiliyor.
Mümkün mertebe ikinci sıraya gelecek şekilde demir donatı koymayınız.
Kesitleri büyütünüz.

1747476763299.png
 
kolon kiriş kesme güvenliği hatasını gideremedim yardımcı olur musunuz
Modelle önerilerim;
--binada perde olamadığı halde perdeli alınmış, her iki yönde a11 alınmalı,
--zemin katı rijit olarak ve
--4.8.5.1. İşaretleyiniz,
Yukarıdaki düzenlemeler yapıldığında hata vermiyor,
ama
--kolon ve kirişlerde fiber modeli işaretleyiniz, kapasiteler yetersiz,
--merdivenler mesnetlenmemiş,

1748706315863.png
 
kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği ile ilgili genel bir cevap yazmak isterim.

Kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 7.5'te detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu bölümde, birleşim bölgesindeki kesme kuvveti, Denklem 7.11 ile hesaplanır.

Denklem 7.11:

1749801113711.png

Bu denklem, birleşim bölgesindeki kesme kuvvetinin, kirişin boyuna donatısı olan A_s1 ve A_s2 alanlarına bağlı olduğunu göstermektedir. Buradaki A_s1, kirişin negatif momentini karşılayan üst donatının alanını, A_s2 ise pozitif momenti karşılayan alt donatının alanını temsil eder. V_kol ise kolonun kesme kuvvetini ifade eder ve bu değeri aşacak şekilde hesaplanacak olan V_e (birleşim bölgesindeki tasarım kesme kuvveti), kirişlerdeki donatı miktarına doğrudan bağlıdır. Kirişlerdeki boyuna donatı miktarının artması, kolon-kiriş birleşim bölgesindeki kesme kuvvetinin artmasına neden olur. Bu da birleşim bölgesinde karşılanması gereken kesme kapasitesinin büyümesi gerektiği anlamına gelir.

Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşim Kavramları​


Kuşatılmamış kolon-kiriş birleşim bölgesinde, kolonun etrafı yeterince donatılmamış ve çevresindeki kiriş tarafından kuşatılmamıştır. Bu, betonun çevresindeki destek mekanizmasının zayıf olduğu anlamına gelir. Beton, kesme kuvvetlerine karşı daha zayıf bir direnç gösterir ve kayma gerilmesi daha küçük bir alana yayılır. Kayma gerilmesinin küçük bir alana yayılması, daha fazla gerilme birikmesine ve dolayısıyla kayma dayanımının düşmesine neden olur. Bu da birleşim bölgesinin kesme kuvvetlerine karşı daha az dayanıklı olduğu anlamına gelir.

Kuşatılmış kolon-kiriş birleşim bölgesinde, kolonun etrafı kiriş tarafından kuşatıldığında, kolonun tüm kesiti kayma gerilmesini karşılayabilecek şekilde desteklenir. Bu destekleme, betonun daha düzgün bir şekilde yükleri dağıtmasına ve gerilmeleri daha geniş bir alanda taşımasına olanak sağlar. Kolonun etrafındaki kirişler, betonu çevreleyerek birleşim bölgesindeki kayma gerilmelerini daha verimli bir şekilde dağıtarak daha yüksek bir kayma dayanımını mümkün kılar. Sonuç olarak, kayma dayanımı, kuşatılmamış birleşimlere kıyasla çok daha yüksektir.

TBDY 2018 'de Kuşatılmış birleşimlerde kayma dayanımının daha yüksek olmasının temel nedeni de budur.

1749801366151.png


Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliğini Sağlamak İçin Alınabilecek Önlemler​


Kolon-kiriş birleşim bölgesindeki kesme güvenliğini artırmak için aşağıdaki tedbirler alınabilir:
  1. Kirişin genişliğini artırmak: Kirişin genişliğini artırarak, birleşim bölgesinin kayma dayanımını artırmak mümkündür. Bu, birleşim bölgesindeki betonun daha fazla destek almasını sağlar ve kesme kuvvetlerini daha verimli bir şekilde karşılar.
  2. Kiriş boyuna donatısını azaltmak: Kirişin boyuna donatısını azaltacak şekilde bir önlem alınır ise Denklem 7.11 'de belirtilen As değeri de azalacağından kolon-kiriş birleşim bölgesi için tasarım kesme kuvveti de azalır. Bu sebeple kirişlerin açıklığını azaltmak, uygun bir taşıyıcı sistem ile kirişlerdeki moment etkisini azaltmak, kirişin yüksekliğini artırmak gibi önlemler alarak kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği koşulu bir miktar hafifletilebilir.
  3. Beton sınıfını artırmak: Beton sınıfını artırarak, kolon-kiriş birleşim bölgesinin dayanıklılığını güçlendirebilirsiniz. Yüksek kaliteli beton, birleşim bölgesinde daha yüksek kesme dayanımı sağlar ve bu da kesme güvenliğini artırır.

Sonuç olarak, kolon-kiriş birleşim bölgesinin kesme güvenliği, tasarımda dikkate alınması gereken önemli bir parametredir. Burada esas amaç kirişler plastik mafsal durumuna eriştiğinde, kolon-kiriş birleşim bölgesinde gevrek bir hasar oluşmasını önlemektir. Bu nedenle birleşim bölgesi hesabı kombinasyonlardan gelen kesme kuvvetine göre değil Denklem 7.11 de belirtilen donatı alanları kullanılarak yapılır. Donatılar akma durumuna eriştiğinde kiriş plastikleşmeye başlar ve artık deprem etkisinin enerjisini yutmaya başlar. Bu davranışın sergilenebilmesi için birleşim bölgesinde oluşan yüksek kayma gerilmelerinin o bölgede karşılanması gerekir.

Saygılarımla...
 
Merhabalar kolon kiriş kesme güvenliği sağlamıyor .bide balkon çıkmaları hakkında yorumlarmısınız.

Birleşim bölgesi kesme güvenliği için alınabilecek önlemleri yazımda belirttim.

Balkon çıkmaları için de, balkonların bağlı olduğu kirişlerde "uygunluk burulması denetimi" ni kaldırmak uygun olabilir. Bunun için aşağıda gösterdiğim komutu işaretsiz hale getirebilirsiniz. Kolaylık olması açısından projedeki tüm kirişlere de bu durumu uygulayabilirsiniz.

1749801814897.png

Saygılarımla...
 
çok teşekkür ederim. döşemeler sehim yapılğından dolayı yardımcı kirişler atıldı. radye temele fazladan ilave donatı atıyor bir çözümü varmı?
 
Geri
Üst