göreli kat ötelemesi yüksek

projemde genel olarak başka problem görüyorsanız belirtin lütfen
Modelle önerilerim;
--yatak katsayısı ile zemin taşıma gücünü ters vermişsiniz,
--ayrıca yatak katsayısı fazla gibi kontrol ediniz,
--fiber model işaretleyiniz,
--döşeme boşluklarını döşeme kenarı ile oluşturunuz,
--yatay toprak yüklerini giriniz.
--radye temeli aşağıda önerildiği gibi modelleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhabalar bana yardımcı olacak birisi var mı sizden ricam ben bu projenin kat öteleme sorununu çözemedim bana yardımcı olur musunuz
[email protected] adresimden bana ulasırsanız sevınırım yardımcı olan arkadasa yardımcı olacagım bende ınsallah sizlerden donus beklıyoırum saygılarımla @Ünver ÖZCAN hocam bana yardımcı olursanız cok makbula gecer
saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

Projemdeki hataları çözemiyorum.
Modelle önerilerim;
--5. kat duvar yüklerini kaldırınız,
--4.8.5.1. seçiniz
--fiber model işaretleyiniz,
Yukarıdaki öneriler yapıldığı halde bile öteleme, kapasite, kesme hataları oluşuyor,
--kirişleri kolondan kolona modelleyiniz,
--duvar yüklerini duvar objesi ile girip pencere ve kapı boşluklarını düşünüz,
Uygun olan yerlere perde eklerseniz çözüm olur.
1761736959518.png
 
Modelle önerilerim;
--5. kat duvar yüklerini kaldırınız,
--4.8.5.1. seçiniz
--fiber model işaretleyiniz,
Yukarıdaki öneriler yapıldığı halde bile öteleme, kapasite, kesme hataları oluşuyor,
--kirişleri kolondan kolona modelleyiniz,
--duvar yüklerini duvar objesi ile girip pencere ve kapı boşluklarını düşünüz,
Uygun olan yerlere perde eklerseniz çözüm olur.
Ekli dosyayı görüntüle 56083
Teşekkürler hocam
 