göreli kat ötelemesi yüksek

  1. E

    X YÖNÜNDE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ YÜKSEK,RİJİTLİĞİ ARTTIRIN VE DÖŞEME SEHİM HATASI

    1-DEĞERLİ BÜYÜKLERİM NE YAPTIMDIYSAM GÖRELİKAT ÖTELEME HATASINI GİDEREMEDİM YARDIM EDERSENIZ SEVİNİRİM. 2-BİRDE DİGER PROJLERDE AYNI YAŞADIĞIM BİR PROBLEM S1 KOLONUMDA BODRUMDAKI AFAKİ PUSANTAJ DİGER KATLARDA DÜZELİYOR AMA BODRUM KATTA FAZLA ATIYOR. 3 D9 SEHİM HATASI VEIYOR FAKAT ORDAKİ DÖŞEME...
  2. N

    Kapalı çıkma bulunan bir yapıda göreli kat ötelemesi yüksek hatası ve diğer hatalar.

    Merhaba, Z+4 kattan oluşan, 5 katlı, kapalı çıkmaları olan projemde göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini artırın gibi hatalar alıyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor nasıl bir çerçeve sistem oluşturmam gerekiyor acaba yeni yayınlanan ek yönetmelikte de z+4 ve üzeri yapılarda kapalı...
  3. V

    x yönünde göreli kat öteleme yüksek uyarısı

    PZ32 Perdesinde göreli kat ötelene yüksek sistemin rijitligini artırın hatası alıyorum proje ektedir yardımcı olursanız sevinirim
  4. Ş

    göreli kat ötelemesi

    projede göreli kat ötelemesi çok yüksek çıkıyor kaset döşemede mi bir hata yapıyorum ondan kaynaklı mı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim...
  5. A

    göreli kat ötelemesi

    göreli kat sorununu hiçbir şekilde aşamıyorum ne yapmalıyım
  6. Ş

    göreli kat ötelemesi

    göreli kat ötelemesini sadece 1 kolonda gideremiyorum nasıl bir yol izleyebilirm
  7. Ş

    GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ

    Projemde sadece 1 aksı üzerinde ki kolonlardan dolayı göreli kat ötelemesi hatası alıyorum ve bir çözüme ulaşamadım. yardımcı olabilirseniz sevinirim... zemin değerleri doğru girilmiştir.
  8. S

    Zemin kat göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın hatası

    Arkadaşlar x yönünde zemin kat göreli kat ötelemesi yüksek hatası alıyorum projemi inceleyip eksiklerimi söyeleyebilir misiniz
  9. Ş

    göreli kat öteleme sorununu aşamıyorum

    Zemin değerleri çok kötü olan projemin göreli kat ötelemesi sorununu çözemiyorum. Esnek derz kullanamıyorum belediye izin vermiyor yerinde uygulanmadığı için. Çözüm olarak ne yapabilirim ?
  10. S

    göreli kat ötelemesi

    Ekte göndermiş olduğum projede S05 numaralı kolondaki göreli katı ne yaptıysam gideremedim yardımcı olursanız çok sevinirim birde o kolondan en yukardaki kolona kadar kuyu perde yapılmak isteniyor nasıl yapabilirim ?
  11. V

    GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ

    MERHABA ZEMİN DEĞERLERİNİN ZD VE PARMETRELERİN İYİ OLMADIĞI BİR ARAZİDE YAPTIĞIMIZ BİR PROMİZ VAR. BİNAMIZ İNCE UZUN BU YÜZDEN GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ HATASINI BİR TÜRLÜ GİDEREMEDİK.. BU KONUDA BAŞKACA FİKİR OLARAK YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ. Y YÖNÜNDE BİRDEN ÇOK PERDE DENEMESİ YAPTIM MALESEF...
  12. L

    GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ

    MERHABA GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ SORUNUNU AŞAMIYORUM PERDE EKLEDİM BÜYÜTTÜM OLMUYOR
  13. S

    göreli kat ötelemesi

    ne yaptımsa göreli kat ötelemesi sorununu aşamadım. kolon boyutları büyüdü. yardımcı olurmusunuz. kolay gelsin.
  14. T

    Göreli kat ötelemesi yüksek hatası

    Merhaba, ekteki çelik projede tüm objeler kurtarmasına rağmen rapor alırken X ve Y yönlerinde göreli kat ötelemesi yüksek hatası alıyorum. Ayrıca yine linkte eklediğim (ekran görüntüsü aldığım şekilde) yine rapor alırken böyle bir uyarıyı son zamanlarda birçok kez almaya başladım. Yardımcı...
  15. I

    Göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın

    Göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın diye hata alıyorum. Her ne kadar kolonları büyütüp sisteme perdeler eklesemde bir türlü gideremedim.
Geri
Üst