V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kolonlarda ve perdelerde aşırı donatı yoğunluğu

Bazı perdelere 2 kere toprak yükü tanımlamışsınız. Perde raporu alıp toprak yüklerini kontrol edin, mükerrer tanımlanan yükü perdelerden silin.
 
Hocam onu düzelttim ama hala hatalarım devam ediyor projemin kolon dzaynı bu şekildeyken hata yoktu ama mimari değişimden dolayı değiştirdim şimdi düzeltemiyorum hataları
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2025-12-07 230353.png
    Ekran görüntüsü 2025-12-07 230353.png
    273.6 KB · Görüntüleme: 24
Bence döşeme kalınlıklarını biraz düşürebilirsiniz.
Merdiven tarafındaki perdeleri de grup perde yapın.
sanırım merdiveni girmişsinizdir zaten.
K146 yı K127 ile sürekli yapın. kalan bölüm döşeme şeklinde devam etsin.
K127 yi perdelerin düğüm noktasına bağlayıp üstten tanımlı yapın.
Baca vs problemi yoksa kolonları kirişlerin ortasına bastırın.
K19-20 kiriş yönlerini sürekli olacak şekilde aynı yöne getirin.
Bunların tamamı "aşırı donatı" diye söz ettiğiniz konunun cevapları değil ama projede gördüklerim. Sonrasında analizle ne çıkar bilemiyorum. Deneyip görün.

nyılmaz
 
Sınırda bir değer oluyor 4/5R girmesine engel olabilirsem Problem olmuyor bu konuda napabilirim hocam bu B bloğu iki bloktada aynı problemi yaşıyorum dediklerinizi uyguladım bir kısmını
 

Ekli dosyalar

  • y yönü.cde
    y yönü.cde
    23.6 MB · Görüntüleme: 2
  • Ekran görüntüsü 2025-12-09 233134.png
    Ekran görüntüsü 2025-12-09 233134.png
    23.5 KB · Görüntüleme: 4
Geri