D06 döşemesi için D09 ile Sürekli olan kısım için ayrı bir hesap aksı (Alt resimde 1 nolu)
Perdeye mesnetlenen kısım için ayrı bir hesap aksı (Alt resimde 3 nolu) tanımlamanız uygun olur
Bu hesap akslarının çalışma mesafelerini okları tıklayarak düzenleyiniz. kırmızı çizgi ile gösterdiğim yere taşıyın.
Yardım sayfasını inceleyin.
Ekli dosyayı görüntüle 58502
3 nolu aks konsol olarak tanımlı olursa perde içine uzayacaktır bu durumu 2b çizim araçları ile düzeltmek uygun olabilir.
Bu durum notlarımız arasındadır.
Konsol olduğu durumda raporlarda sehim ve kalınlık kontrollerinde bir sorun gözükmüyor.
veya çizim amacı ile 3 nolu hesap aksı altta + üstte donatı tipi seçilerek analiz yapar ve çizim alırsanız bu sorun oluşmamaktadır.
Aşağıdaki resimde görülen şekilde çizim oluşturulur.
Not: Proje kontrolü bu aksı konsol olarak görmek isteyebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 58503