V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

SÜREKLİ TEMELDE ASANSÖR ÇUKUR DETAYI

SinemAkin

Yeni Üye
projemde görüldüğü üzere sürekli temelde asansör çukurunda sanki tek temelmiş gibi çözüm yapmış kademeli olarak detay vermemiş.

1768995399765.png
 

Ekli dosyalar

TK10 Sürekli temeli donatılarının TK11 kirişine devam etmemesi için "betonarme konfigürasyonu" sekmesinde
donatıları birleştir (yeşil yuvarlaklar) opsiyonlarına tıklayarak kırmızı hale getirirseniz diğer kirişe geçiş yapmayacaktır.
1768998554312.png
 
ilk defa bu projede karşılaştığım hatalar bunlar, o yüzden soru işareti olarak kaldı hala l şeklinde atıyor bazı donatıları
 
D06 döşemesi için D09 ile Sürekli olan kısım için ayrı bir hesap aksı (Alt resimde 1 nolu)
Perdeye mesnetlenen kısım için ayrı bir hesap aksı (Alt resimde 3 nolu) tanımlamanız uygun olur
Bu hesap akslarının çalışma mesafelerini okları tıklayarak düzenleyiniz. kırmızı çizgi ile gösterdiğim yere taşıyın.
Yardım sayfasını inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1769005574032.png

3 nolu aks konsol olarak tanımlı olursa perde içine uzayacaktır bu durumu 2b çizim araçları ile düzeltmek uygun olabilir.
Bu durum notlarımız arasındadır.
Konsol olduğu durumda raporlarda sehim ve kalınlık kontrollerinde bir sorun gözükmüyor.

veya çizim amacı ile 3 nolu hesap aksı altta + üstte donatı tipi seçilerek analiz yapar ve çizim alırsanız bu sorun oluşmamaktadır.
Aşağıdaki resimde görülen şekilde çizim oluşturulur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Not: Proje kontrolü bu aksı konsol olarak görmek isteyebilir.

1769006048612.png
 
D06 döşemesi için D09 ile Sürekli olan kısım için ayrı bir hesap aksı (Alt resimde 1 nolu)
Perdeye mesnetlenen kısım için ayrı bir hesap aksı (Alt resimde 3 nolu) tanımlamanız uygun olur
Bu hesap akslarının çalışma mesafelerini okları tıklayarak düzenleyiniz. kırmızı çizgi ile gösterdiğim yere taşıyın.
Yardım sayfasını inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 58502

3 nolu aks konsol olarak tanımlı olursa perde içine uzayacaktır bu durumu 2b çizim araçları ile düzeltmek uygun olabilir.
Bu durum notlarımız arasındadır.
Konsol olduğu durumda raporlarda sehim ve kalınlık kontrollerinde bir sorun gözükmüyor.

veya çizim amacı ile 3 nolu hesap aksı altta + üstte donatı tipi seçilerek analiz yapar ve çizim alırsanız bu sorun oluşmamaktadır.
Aşağıdaki resimde görülen şekilde çizim oluşturulur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Not: Proje kontrolü bu aksı konsol olarak görmek isteyebilir.

Ekli dosyayı görüntüle 58503
şefim burada aklıma takılan konu sizin de görselde ilettiğiniz k216 ya mesnetli 8/25 L=266 donatının L şeklinde dönüyor olması, sahada uygulaması zor olacağından bu şekilde çizim uygun görülmüyor. başından beri sorunum bu yöndeydi o donatıyı da üst+alt yaptığımda statik açıdan sorunla karşılaşır mıyım
 
Konsol donatısı o şekilde çizilmektedir.
Altta + üstte donatı seçimi yaparsanız perdeye mesnetli olan kısımda gördüğünüz gibi alt ve üst donatı ayrı çizilir.
Fakat yazdığım gibi bu donatı hesap akslarının raporlarda "konsol" olarak gözükmesi istenebilir.
Konsol olarak sehim ve kalınlık kontrollerini raporlarda kontrol etmeden çizimleri bu şekilde düzenlemeyiniz.
 
Geri
Üst