V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

A12 ve A13 tipi taşıyıcı sistemler için kenar akslarda perde kullanımı önerilir uyarısı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan betuly
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

betuly

Yeni Üye
Analiz yaparken bu uyarı karşıma çıkıyor. Aslında her tarafı perdelerle çevrili. Bu durumda ne yapabilirim?

b.pnga.png
 
Bu kontrol rijit kat üzerindeki kenar akslara paralel perdelerde yapılır.
Gönderdiğiniz resimler rijit kata ait, rijit kat üstünü paylaşırsanız veya projenizi eklerseniz inceleriz.
Forum sayfasını inceleyiniz.
 
Bu kontrol rijit kat üzerindeki kenar akslara paralel perdelerde yapılır.
Gönderdiğiniz resimler rijit kata ait, rijit kat üstünü paylaşırsanız veya projenizi eklerseniz inceleriz.
Forum sayfasını inceleyiniz.
c.png
 

Ekli dosyalar

Bu akslarda perdeniz yok, 100/25 girdiğiniz perdeler yönetmelik koşulları gereği perde sayılmaz :

1775195198480.png
Ayrıca perde yönleri için biraz önce yazdığım şu mesajı da bir okumanızda fayda var, sizin projenizde de neredeyse tüm perdeler dış akslara dik yerleştirilmiş :

 
Bu akslarda perdeniz yok, 100/25 girdiğiniz perdeler yönetmelik koşulları gereği perde sayılmaz :

Ekli dosyayı görüntüle 60319
Ayrıca perde yönleri için biraz önce yazdığım şu mesajı da bir okumanızda fayda var, sizin projenizde de neredeyse tüm perdeler dış akslara dik yerleştirilmiş :

Anladım çok teşekkür ederim :)
 