Bu kontrol rijit kat üzerindeki kenar akslara paralel perdelerde yapılır.
Gönderdiğiniz resimler rijit kata ait, rijit kat üstünü paylaşırsanız veya projenizi eklerseniz inceleriz.
Forum sayfasını inceleyiniz.
Gönderdiğiniz dosyada aşağıdaki hata verilmemekte
Bu durum üst yapı etkileşimli çözümde altında temel tanımlı olmayan elemanlarda veya sabit mesnet tanımlaması yapılan merdivenlerde oluşmaktadır.
4.3.2.4. maddesinde a ve b olmak üzere iki kontrol koşulu vardır.
Projenizde kenar akslarda perde olmadığı için b maddesinde ki koşul kontrol edilmemektedir. Bu madde açık bir şekilde zorunluluktan bahsetmediği için kenar aksta perde olup olmaması ile ilgili bir kontrol yapılmamaktadır. Kenar aksta perde var ise bu kontrol program tarafından otomatik yapılır.
Bir görüşe göre kenar...
4.3.2.4.(b) maddesi x ve y yönünde kenar akslardaki perdelerde yapılır.
sizin projenizdeki perde kenar akslarda olmadığı için bu kontrol otomatik olarak yapılmamaktadır.
kırmızı çizgi ile gösterdiğim A aksı veya G aksında X doğrultusunda perdeleriniz olsaydı bu kontrol yapılırdı.
X yönündeki perdeniz F aksında orta akslardan biri olarak kabul edilmektedir.
Kenar aks perdeleri manuel olarak belirlenebilir fakat sizin projenizde hatalı bir durum gözükmüyor.