V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

İstinat Hesap Değerleri ( Cu kayma Dayanımı, Cd Kohezyon )

Merhabalar, istinat duvar analizinde, gireceğimiz bölümleri ekte zemin etüdü ile birlikte ekledim, zemin etüdünde
içsel sürtünme açısı ile kohezyon veriyor fakat analiz programında kayma dayanımı (cu), geri dolgu aynı malzeme ile doldurulacak, zemin kayma direnci açısı , geri dolgu kohezyon kat saysı (cd) kullanıcı tanımlı sürtünme açısını soruyor
sormak istediğim

1- kayma dayanımı (cu) ne olmalı

2- geri dolgu aynı malzeme ise kohezyon katsayısı Cd=C mi olacak geri dolgu mıcır olursa ne olmalı

3- zemin kayma direnci açısı ile temel zemin arasındaki sürtünme açısı zemin etüdündeki içsel sürtünme açısı aynı kavramlar mıdır ?
 

Ekli dosyalar

  • 1600.jpg
    1600.jpg
    971 KB · Görüntüleme: 1,579
Re: İstinat Hesap Değerleri ( Cu kayma Dayanımı, Cd Kohezyon

Merhaba,
1-) Eğer zemin etüd raporunda zemin tipi kohezyonlu olarak belirlendi ise, laboratuvar analizleri sonucunda belirlenecek (üç eksenli basınç v.s.) drenajsız kayma mukavemeti değeridir. Eğer zemin tipi kohezyosuz ise bu değerin bir önemi yoktur.
2-) Geri dolgu malzemesinin granüler malzeme kullanılması önerilir. Granüler malzeme kullanılacaksa C değeri sıfır girilmelidir. Aynı zemin malzemesi ile geri dolgu yapılacaksa C değeri raporda verilen kohezyon değeri alınabilir.
3-) Sürtünme açısı ile geri dolgu malzemesinin içsel sürtünme açısı aynı değer değildir. Eğer sürtünme dikkate alınacaksa bu değer genellikle içsel sürtünme açısının yarısı olarak kullanılması önerilir.
İyi çalışmalar.
 
Re: İstinat Hesap Değerleri ( Cu kayma Dayanımı, Cd Kohezyon

cevapladığınız için teşekkür ederim peki zemin etüdünde yer alan içsel sürtünme açısı 37,89 değerini nereye gireceğiz geri dolgu bölümündeki zemin kayma direnci açısına mı ? yoksa kullanıcı tanımlı sürtünme açısına mı ? bu iki kısımda geri dolgu özelliklerinde anladığım kadarıyla,
 
Re: İstinat Hesap Değerleri ( Cu kayma Dayanımı, Cd Kohezyon

Kazılan zemin tekrar geri dolgu malzemesi olarak kullanılacaksa, geri dolgu özelliklerinde yer alan içsel sürtünme açısı değeri zemin etüt raporundaki olarak girilebilir ve kullanıcı tanımlı sürtünme açısı bu değerden hesaplanabilir. Eğer geri dolgu olarak kullanılacak malzeme farklı bir malzeme olacaksa, bu değerler kullanılacak geri dolgu malzemesinin değerli tespit edilerek düzenlenmeli.
 
aynı malzeme ile geri dolgu yapılacaksa geri dolgu kohezyon katsayısı değerini c değeri mi almalıyız ? yoksa geri dolgu kohezyon değerini her zaman 0 mı almalıyız ?
 
Merhabalar, istinat duvar analizinde, gireceğimiz bölümleri ekte zemin etüdü ile birlikte ekledim, zemin etüdünde
içsel sürtünme açısı ile kohezyon veriyor fakat analiz programında kayma dayanımı (cu), geri dolgu aynı malzeme ile doldurulacak, zemin kayma direnci açısı , geri dolgu kohezyon kat saysı (cd) kullanıcı tanımlı sürtünme açısını soruyor
sormak istediğim

1- kayma dayanımı (cu) ne olmalı

2- geri dolgu aynı malzeme ise kohezyon katsayısı Cd=C mi olacak geri dolgu mıcır olursa ne olmalı

3- zemin kayma direnci açısı ile temel zemin arasındaki sürtünme açısı zemin etüdündeki içsel sürtünme açısı aynı kavramlar mıdır ?

1. Zemin etüt raporunuzda verilen zemin parametreleri efektif gerilme esasına göre belirlenmiş uzun dönem parametreleridir. Buna karşılık Cu, kısa dönem drenajsız kayma mukavemeti parametresidir. Dolayısıyla bu rapor kapsamında doğrudan bir Cu değerinden söz edilmesi uygun değil. Bu nedenle modelinizde zemin tipinin kohezyonsuz olarak değil, aslında uzun dönem / efektif parametrelerle çalışan zemin davranışı olarak değerlendirmeniz gerekir.
Kafa karışıklığınızın da muhtemelen bu noktadan kaynaklandığını düşünüyorum. Esasen programda kullanılan “zemin tipi” ifadesi yerine “zemin gerilme durumu” ifadesi kullanılmalı . Aynı şekilde ilgili seçim kutularında Kohezyonlu – Kohezyonsuz yerine Kısa dönem (drenajsız) – Uzun dönem (efektif) seçeneklerinin yer alması daha doğru olacaktır.

2. Geri dolgu malzemesine ait mukavemet parametrelerinin tasarımda kullanılabilmesi için, bu malzemenin duvar arkasında yalnızca sınırlı bir bölgede bulunması yeterli değildir. Sadece aktif kamanın bir kısmının geri dolgu malzemesinden oluşması da tek başına yeterli sayılmaz. Aynı zamanda, aktif kama boyunca gelişen kayma yüzeyleri üzerinde bu malzemenin mühendislik açısından anlamlı bir etkisinin olabilmesi için yeterli yayılımda ve uygun konumda bulunması gerekir.
Özetle, yalnızca duvarın arka ampatmanı üzerinde sınırlı bir dolgu yapıp geri dolguya ait mukavemet parametrelerini tüm sistem için esas almak doğru bir yaklaşım olmaz.

3. Zemin kayma direnci açısı, içsel sürtünme açısı ile aynı anlama gelmekte.
Temel–zemin arasındaki sürtünme açısı ise genellikle içsel sürtünme açısına bağlı olarak tanımlanır . Yaklaşık Temel–zemin arasındaki sürtünme açısı = tan(içsel sürtünme açısı)
Ayrıca TBDY’ye göre ilgili durumda bu değerin üst sınırı 0.60 ile sınırlandırılmakta.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst