Eşdeğer Deprem Yükü Hesabında Makine Dairesi Kabulü

umitatalay

Etkin Üye
Herkese merhaba. idecadte dinamik analiz raporunda hesaplanan eşdeğer deprem yükü ile ilgili birkaç sorum olacak.

Birincisi eşdeğer deprem yükü hesabında bina toplam yüksekliği (Hn) hesabında ve bina yükseklik sınıfı (bys) hesabında makine dairesi olarak işaretlenen katın yüksekliği dahil edilmezken, eşdeğer deprem yükü hesabındaki ek tepe noktası hesabında kat adedi olarak geçen N değerinde burası kat olarak dahil edildiği için elle yaptığım hesaba göre farklı sonuçlar çıkıyor. Hn ve BYS'de dikkate alınmayan bir katın bu hesapta dikkate alınması doğru mudur? (Her ne kadar hesap sonucu daha yüksek çıktığı için güvenli tarafta kalma adına da olsa...)

1774696071791.png
Elle hesabım;
Yapının kütlesi

mt=1226,37 t,
Toplam kat sayısı (makine dairesi hariç)
N=5
periyodu
Tp(x)=0.75 s,
Bu periyoda denk gelen ivme değeri
Sae(Tpx)=Sd1/T=0,347/0,75=0,463g,
aynı periyoda karşılık gelen deprem yükü azaltma katsayısı
R=5,6, ve
azaltılmış ivme değeri
SaR(tpx)=0,463/5,6=0,083g,
toplam eşdeğer deprem yükü
Vte(X)=mt.Sar(tpx)=1226,37x0,083=101,79 t (idecad raporunda çıkan değer 101,26 t yuvarlamadan kaynaklı bunda bir sorun yok)
ek tepe noktası yükü
Fne(x)=0,0075.N.Vte(X)=0,0075.5.101,26=3,80 t (idecad raporunda çıkan değer 4,56 t)
Kat sayısını makine dairesi katı da dahil ederek hesaplarsak (N=6)
Fne(x)=0,0075.N.Vte(X)=0,0075.6.101,26=4,56 t (idecad raporunda çıkan değer 4,56 t) tam isabet :)

İkinci sorum da yine eşdeğer deprem yükü hesabında örneğin 4 bodrumlu bir katta bodrum katlara gelen deprem yüklerini hesaplarken her katın kütlesi ile T=0 konularak elde edilen azaltılmış spektral ivme (SaR(0)) ile çarparak mı katlara gelen deprem yükleri hesaplanmalıdır, yoksa rijit bodrum katlarda da üst katlarda olduğu gibi ters üçgen şeklinde mi deprem yükü dağıtılmalıdır?

1774696527781.png
Örnek olması açısından kullandığım datayı burada paylaşıyorum. Diğer eleştirilerinizi duyar gibiyim "Bu kaset döşeme değil tasarım hatalı vs." :). Ancak bu proje bana ait değil sadece örnek kolaylığı açısından kullandım o kadar.
 

Ekli dosyalar

  • 1774696030942.png
    1774696030942.png
    50.2 KB · Görüntüleme: 8
  • örnek.cde
    örnek.cde
    1.3 MB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:
Birincisi eşdeğer deprem yükü hesabında bina toplam yüksekliği (Hn) hesabında ve bina yükseklik sınıfı (bys) hesabında makine dairesi olarak işaretlenen katın yüksekliği dahil edilmezken, eşdeğer deprem yükü hesabındaki ek tepe noktası hesabında kat adedi olarak geçen N değerinde burası kat olarak dahil edildiği için elle yaptığım hesaba göre farklı sonuçlar çıkıyor. Hn ve BYS'de dikkate alınmayan bir katın bu hesapta dikkate alınması doğru mudur? (Her ne kadar hesap sonucu daha yüksek çıktığı için güvenli tarafta kalma adına da olsa...)
Delta fn değeri herhangi bir iç kuvvet değerini değiştirmeyecektir. Burada mod birleştirme yöntemi kullanıldığından eşdeğer deprem hesabı dinamik büyütme katsayısı için kullanılır. Bu da delta fn ile bağlı değildir açıklamaya çalışayım.

Sorunun cevabını bir noktada kendiniz vermişsiniz Ümit bey. Burada delta_Fn değerini hesaplarken program asansör katını da dahil ediyor ve bu şekilde bir hesaplama yapıyor. Ancak toplam eşdeğer deprem yükü değeri VtE değeri kata bağlı değil. Dolayısıyla bu durum değiştiğinde iç kuvvetlerde yani tasarım kuvvetlerinde değişiklik olmayacaktır. Dolayısıyla herhangi bir değer değişmeyecektir çünkü dinamik büyütme katsayısı sadece Vte üzerinden hesaplanır. Bu da delta fn e doğrudan bağlı değil.

Burada hangisi daha doğru demekten ziyade Delta_Fn değerinin hangi durumda TBDY ile tutarlı olduğunu söylemek daha anlamlı olacaktır. TBDY makine dairesini bina yüksekliğine ve katına dahil etmez. Hatta bu bölümlerin modellenmeyip en üst katın kütlesine dahil etmeye dahi izin veriyor. Dolayısıyla burada makine dairesini göz önüne almamak TBDY için daha tutarlı bir durum.

Son olarak ideCAD Statik deprem etkisini mod birleştirme yöntemi ile yapmaktadır. Buradaki eşdeğer deprem yükü hesabı, dinamik büyütme katsayısının hesabı için kullanılır. Detaylar ideCAD Bilgi bankasında bulunmaktadır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Gereken notu aldım.

İkinci sorum da yine eşdeğer deprem yükü hesabında örneğin 4 bodrumlu bir katta bodrum katlara gelen deprem yüklerini hesaplarken her katın kütlesi ile T=0 konularak elde edilen azaltılmış spektral ivme (SaR(0)) ile çarparak mı katlara gelen deprem yükleri hesaplanmalıdır, yoksa rijit bodrum katlarda da üst katlarda olduğu gibi ters üçgen şeklinde mi deprem yükü dağıtılmalıdır?

ideCAD statik bodrumlu binalarda ve bodrumsuz binalar deprem hesabını mod birleştirme yöntemine göre yapmaktadır. Dolayısıyla 4.7.5 bölümünün tamamı ideCAD Statik içerisinde uygulanmamaktadır. ideCAD Statik bodrum binaların hesabını TBDY 4.8.5 'e göre uygulamaktadır.

Saygılarımla...
 