umitatalay
Etkin Üye
Herkese merhaba. idecadte dinamik analiz raporunda hesaplanan eşdeğer deprem yükü ile ilgili birkaç sorum olacak.
Birincisi eşdeğer deprem yükü hesabında bina toplam yüksekliği (Hn) hesabında ve bina yükseklik sınıfı (bys) hesabında makine dairesi olarak işaretlenen katın yüksekliği dahil edilmezken, eşdeğer deprem yükü hesabındaki ek tepe noktası hesabında kat adedi olarak geçen N değerinde burası kat olarak dahil edildiği için elle yaptığım hesaba göre farklı sonuçlar çıkıyor. Hn ve BYS'de dikkate alınmayan bir katın bu hesapta dikkate alınması doğru mudur? (Her ne kadar hesap sonucu daha yüksek çıktığı için güvenli tarafta kalma adına da olsa...)

Elle hesabım;
Yapının kütlesi
mt=1226,37 t,
Toplam kat sayısı (makine dairesi hariç)
N=5
periyodu
Tp(x)=0.75 s,
Bu periyoda denk gelen ivme değeri
Sae(Tpx)=Sd1/T=0,347/0,75=0,463g,
aynı periyoda karşılık gelen deprem yükü azaltma katsayısı
R=5,6, ve
azaltılmış ivme değeri
SaR(tpx)=0,463/5,6=0,083g,
toplam eşdeğer deprem yükü
Vte(X)=mt.Sar(tpx)=1226,37x0,083=101,79 t (idecad raporunda çıkan değer 101,26 t yuvarlamadan kaynaklı bunda bir sorun yok)
ek tepe noktası yükü
Fne(x)=0,0075.N.Vte(X)=0,0075.5.101,26=3,80 t (idecad raporunda çıkan değer 4,56 t)
Kat sayısını makine dairesi katı da dahil ederek hesaplarsak (N=6)
Fne(x)=0,0075.N.Vte(X)=0,0075.6.101,26=4,56 t (idecad raporunda çıkan değer 4,56 t) tam isabet
İkinci sorum da yine eşdeğer deprem yükü hesabında örneğin 4 bodrumlu bir katta bodrum katlara gelen deprem yüklerini hesaplarken her katın kütlesi ile T=0 konularak elde edilen azaltılmış spektral ivme (SaR(0)) ile çarparak mı katlara gelen deprem yükleri hesaplanmalıdır, yoksa rijit bodrum katlarda da üst katlarda olduğu gibi ters üçgen şeklinde mi deprem yükü dağıtılmalıdır?
Örnek olması açısından kullandığım datayı burada paylaşıyorum. Diğer eleştirilerinizi duyar gibiyim "Bu kaset döşeme değil tasarım hatalı vs."
. Ancak bu proje bana ait değil sadece örnek kolaylığı açısından kullandım o kadar.
Birincisi eşdeğer deprem yükü hesabında bina toplam yüksekliği (Hn) hesabında ve bina yükseklik sınıfı (bys) hesabında makine dairesi olarak işaretlenen katın yüksekliği dahil edilmezken, eşdeğer deprem yükü hesabındaki ek tepe noktası hesabında kat adedi olarak geçen N değerinde burası kat olarak dahil edildiği için elle yaptığım hesaba göre farklı sonuçlar çıkıyor. Hn ve BYS'de dikkate alınmayan bir katın bu hesapta dikkate alınması doğru mudur? (Her ne kadar hesap sonucu daha yüksek çıktığı için güvenli tarafta kalma adına da olsa...)

Elle hesabım;
Yapının kütlesi
mt=1226,37 t,
Toplam kat sayısı (makine dairesi hariç)
N=5
periyodu
Tp(x)=0.75 s,
Bu periyoda denk gelen ivme değeri
Sae(Tpx)=Sd1/T=0,347/0,75=0,463g,
aynı periyoda karşılık gelen deprem yükü azaltma katsayısı
R=5,6, ve
azaltılmış ivme değeri
SaR(tpx)=0,463/5,6=0,083g,
toplam eşdeğer deprem yükü
Vte(X)=mt.Sar(tpx)=1226,37x0,083=101,79 t (idecad raporunda çıkan değer 101,26 t yuvarlamadan kaynaklı bunda bir sorun yok)
ek tepe noktası yükü
Fne(x)=0,0075.N.Vte(X)=0,0075.5.101,26=3,80 t (idecad raporunda çıkan değer 4,56 t)
Kat sayısını makine dairesi katı da dahil ederek hesaplarsak (N=6)
Fne(x)=0,0075.N.Vte(X)=0,0075.6.101,26=4,56 t (idecad raporunda çıkan değer 4,56 t) tam isabet
İkinci sorum da yine eşdeğer deprem yükü hesabında örneğin 4 bodrumlu bir katta bodrum katlara gelen deprem yüklerini hesaplarken her katın kütlesi ile T=0 konularak elde edilen azaltılmış spektral ivme (SaR(0)) ile çarparak mı katlara gelen deprem yükleri hesaplanmalıdır, yoksa rijit bodrum katlarda da üst katlarda olduğu gibi ters üçgen şeklinde mi deprem yükü dağıtılmalıdır?
Örnek olması açısından kullandığım datayı burada paylaşıyorum. Diğer eleştirilerinizi duyar gibiyim "Bu kaset döşeme değil tasarım hatalı vs."
Ekli dosyalar
Son düzenleme: