Müstakil villada taşıma gücü yetersizliği

Forum kuralları gereği projenizi cde formatında eklemeniz gerekiyor. Yardım sayfasını inceleyin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Zemin taşıma gücü değeriniz çok düşük. Birim hatası yapmış olabilirsiniz. Zemin raporunu tekrar kontrol ediniz.
 
zd zemin 4.4t/m2 olması mümkün değil. izmir urla için forumda 30ton/m2 alanlar var. zf zeminde bile ondan yüksek alıyorlar. göreli kat için son kat kiriş yükünü alırsanız düzeliyor.tem 40 cm kalınlıkta kurtarıyor.
 
Hocam Jeoloji mühendisi de biraz düşük çıktığını söyledi.
Şu an için ampartmanı 1 metreye çekip temel derinliğini 150 cm denediğimde bile yetersiz geliyor. nedenini anlayamadım.
 
zemin taşıma gücü kurtarmıyor. (kurtarıyor)
Hocam öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Belediye ampartmanı bu şekilde genişletmemi kabul etmiyor. en fazla 1 metre ve yapının sınırlarından eşit genişleyecek şekilde istiyor. Ne tavsiye edersiniz? Ayrıca temelde 50 cm kabul etmiştik 40'a çekmenizin özel sebebi var mı 50 de kalsak ampartanı azaltma şansımız var mı?
 
Merhaba, 2 katlı müstakil bir villada 50 cm temel için taşıma gücü yetersizliği alıyorum.
Winkler yay yöntemi ve bağlantı böglesini genişletmeyi denedim ancak yine de çözüme ulaşamadım.
Önerileriniz nedir ampartmanı mı genişletmeliyim yoksa analiz kabullerinde mi sorun var?
Versiyon 10 idecad. Proje linki;

Ekli dosyayı görüntüle 60763
bu konuyu tartışmak bile abes. böyle bir taşıma gücü ve yatak katsayısı olmaz. böyle bir sonuçta iyileştirme önerisi yapılsa bile ( kaldı ki yapılabilecek bir iyileştirme de göremiyorum ) bundan şüphe duymak lazım ki bu değerlerle zemin batak balçık bile değil... birim hatasından kaynaklı taşıma gücü 46 t/m² yatak katsayısı 2600 t/m³ demek te yanlış çünkü rapor tamamen kopyala yapıştır ve çelişkilerle dolu. Belediyenin ve/veya yapı denetim şirketinin ampatman ölçülerine müdahale etmek yerine ( kaldı ki bu boyutlarda ampatman yapmak zaten mantıklı ve açıklanabilir bir durum değil ) bu rapor ve hazırlayanlarla ilgili açıklama isteyip derhal gereğini yapması gerekir.
 
Merhaba Ali Bey,

Taşıma gücü hesabının jeoloji mühendisinden ziyade inşaat mühendisi tarafından yapılması daha doğru olur.

Çünkü temel genişliği veya temel derinliği değiştirildiğinde, taşıma gücü değeri de buna bağlı olarak değişir.

Bu nedenle temel geometrisinde bir değişiklik yaptıysanız, taşıma gücü hesabını yapan kişiye güncel temel bilgilerini mutlaka iletmeniz gerekir.

En doğru yaklaşım ise taşıma gücü hesabını sizin yapmanız. Eğer yapı temelinizin altındaki zeminde önemli bir değişiklik yoksa — örneğin farklı bir zemin tabakalanması bulunmuyor, yüksek taşıma gücüne sahip bir tabakadan daha zayıf bir zemine geçiş söz konusu değilse — jeoloji mühendisinden temel altındaki zemine ait içsel sürtünme açısı (φ), kohezyon (c), birim hacim ağırlık (γ) ve yeraltı su seviyesi bilgilerini alarak, bir Excel tablosu yardımıyla hesabı kendiniz yapabilirsiniz.
 
Geri
Üst