V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

projem için yorum ve varsa tavsiye rica ediyorum

AYNI ZAMANDA ' SONLU ELEMAN AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLİR ' YAZISI ANALİZDEN SONRA ÇIKIYOR NE DEMEK İSTİYOR HICAM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
 

Ekli dosyalar

AYNI ZAMANDA ' SONLU ELEMAN AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLİR ' YAZISI ANALİZDEN SONRA ÇIKIYOR NE DEMEK İSTİYOR HICAM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
Modelle önerilerim;
--demo v11.24 ile çözüm yapıldığında sonlu eleman ağı ile ilgili hata vermiyor,
--daha hassas bir hesap yapmak için sonlu eleman genişliği 25 cm yapınız,
--yan yana iki tane kirişi bu kadar yakın modellerseniz araya kalıp yapmak zorlaşır, işaretlediğim kirişi kaldırabilirsiniz.
1779956827703.png
 
Bu türden modellemeler teorik olarak ciddi sorun yaratmasa da uygulama açısından sorunlara yol açabilir. Genel kabul bir kolona bir kiriş bağlayarak bir taşıyıcı sistem oluşturmaktır. Ayrıca tbdy içerisinde deprem etkilerinde kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolünde yanılgıya sebep olabilir. Bu iki kirişi tek bir kiriş gibi düşünerek kolonun tamamında bir kesme güvenliği kontrolü yapmak gerekebilir. Ayrıca gösterilen resimde k21 kirişi saplama bir kiriş olarak gözüküyor. Bu kirişi perdeye yakın ve saplama kiriş olarak da modellemeyi kişisel olarak önermiyorum.

Saygılarımla...
 
Geri
Üst