1-Temelde donatı yetersizliği sorunu yok. İlave donatıları proğram otomatik düzeltmiyor. Yetersiz olanları elle düzeltmeniz gerekiyor.
temelde asansör altına eksi kotta döşeme tanımlanmış ve perdelere eksi kot verilmiş. Forumda tavsiye edildiği üzere radye temeli boşluksuz düz çözün. Asansör çukuru detayını çizimde verin.
2-Temelde var olmayan bir döşeme veya döşeme kenarı var analiz yaparken hata veriyor. silinmesi lazım.

temel sorun dosyasında sadece temel düzeltildi.
Ama tavsiye olarak başka sorunlarda var.
-Kolon-kiriş birleşim bölgesi hataları için kirişleri kolonlara diş yaparak bağlayın.
-Temelde zımbalama hataları için temele ampatman yapabilirsiniz.
-Beton sınıfını C30 yapabilirsiniz.
-Kullanılan donatı çaplarını düzenleyebilirsiniz.
Mimari proje olmadığı için tam olmamakla beraber sorunlarınız çözüldü. mimari projeye göre kolonlara diş verip kalan sorunlarıda çözebilir veya kolon boyutlarını büyütebilirsiniz. İyileştirme adlı dosyada bu bahsettiğim düzenlemeler yapıldı.