Projenizde deprem yönetmeliği perde devrilme momenti oranları sağlanamadığı için R katsayısı 6 ya düşürülmüş ardından
4/5R katsayısı ile tekrar azaltma yapılmış. R katsayısı 4.8'e düşürülmüş. Bundan dolayı donatı artışı yaşanabilir.
Sahanlık ve merdiveni modele dahil ediniz.
Perdelerde kesme güvenliği hataları etriye aralığını azaltarak veya etriye çapı arttırılarak çözülebilir.
Kesme güvensizliği yetersizliği iki koşula bağlıdır.
- Vr kesme kapasitesi Ve tasarım kesme kuvvetinden küçük kalırsa. (Ve<Vr olmalıdır)
- Ve tasarım kesme kuvvetinden yönetmelik gereği kontrol edilmesi gereken Vmax değerini aşarsa
- 1. durum için Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek enine(etriye seçimi için) donatı çapları attırabilir.
- 1. ve 2. durum için adı ve katı verilen elemanın en kesit boyutları büyütülebilir.
- 1. ve 2. durum için beton ve donatı sınıfı attırılabilir
Sürtünme Kesmesi hatası boyuna donatı alanı artırılarak çözülebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 62467