Merhaba,
Proje plan geometrisi incelendiğinde yapının düzenli ve simetrik olmadığı görülmektedir. Bu tür yapılarda kütle merkezi ile rijitlik merkezinin birbirinden uzaklaşması nedeniyle Rz burulma etkisinin oluşması beklenebilir.
TBDY’de 1. modun burulma modu olmasını doğrudan engelleyen bir madde bulunmamaktadır. Mod sayısı yeterliliği açısından kütle katılım oranlarının toplamının %95’i sağlaması yeterlidir. Ancak TBDY 2018 Bilgilendirme Eki 3A’da burulma düzensizliğinden kaçınılması önerilmektedir.
1. modda burulma oluşmasını azaltmak için taşıyıcı sistem düzeni değiştirilmelidir. Binanın dış akslarında ilgili doğrultuda rijit perdeler düzenlenmesi, rijitlik merkezi ile kütle merkezini birbirine yaklaştıracak perde yerleşimi yapılması ve saplama kirişlerden kaçınılması değerlendirilebilir.
Sadece modal deformasyonda fazla deplasman yapan bölgeye perde eklemek her zaman yeterli olmaz. Perde yerleşimi yapının tamamındaki rijitlik dağılımına göre değerlendirilmelidir.
Rz etkisini değerlendirirken Modal Kütle Katılım Oranları tablosundaki Ux, Uy, Rz değerleri ile 3B modal deformasyon şekilleri birlikte incelenmelidir. Frekansın artması tek başına yeterli bir değerlendirme değildir; esas olarak Rz kütle katılımının azalması, modal deformasyon şeklinin düzelmesi, göreli kat ötelemesi ve düzensizlik kontrollerinin sağlanması gerekir.
İyi çalışmalar.