Merhabalar,
Aşağıda bulunan görseldeki gibi bir birleşim yapmak istemekteyiz. Kullandığımız profil HE 180 A dır.
1.png
Ancak kolon kesitlerimiz yetersiz gelmektedir. Geçerli yetersizlik aşağıdaki gibidir.
2.png

Burada bu hatayı gidermek için ya kolon kesitlerini büyütmek gerekiyor veya da birleşimde bulunan süreklilik levhasını açmamız gerekiyor. Tabiki en ekonomik olanı levha kullanmak.
3.png

Ancak bunu kullanmak yerine zayıf eksende kullandığımız. Kolon-Kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşimi kullandığımızda tam olarak yukarıdaki süreklilik levhasının yerini alan eleman eklemiş oluyoruz.

4.png

Ancak 4 bulonlu birleşim bu levhaları algılamıyor. 2 birleşimin birbirini algılamasını nasıl sağlarız ?
 
Merhaba,

Programda çelik birleşimler ayrı ayrı değerlendirilir. Bu nedenle bir yönde tanımlanan kolon-kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşime ait levhalar, diğer yöndeki 4 bulonlu rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim tarafından süreklilik levhası olarak otomatik dikkate alınmaz.

Her birleşim kendi ayarlarında tanımlanan levha, berkitme ve tasarım girdileri üzerinden kontrol edilir. Bu nedenle 4 bulonlu birleşimde süreklilik levhası dikkate alınmak isteniyorsa, ilgili levhanın bu birleşimin kendi ayarlarında tanımlanması gerekir.

Raporda görülen yetersizlik kolon başlık kalınlığı ile ilgilidir. Bu yetersizliği gidermek için 4 bulonlu birleşimin ayarlarından süreklilik levhası tanımlanabilir veya kolon kesiti büyütülebilir. Düzenleme sonrasında birleşim tasarım raporu yeniden alınarak kontrol edilmelidir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar.
 