V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

PERDE KESME KUVVETİ İLE ARAMIZ HİÇ İYİ DEĞİL :)

1. Bodrum kattaki dış iki perdede kesme hatası alıyorum. Perde kalınlığını 25 cm den başladım. 30 sonra 35 sonra Dolgu Katı/2. Bodrum/1. Bodrumda 40 cm üst katlarda 35 cm alarak son analizi denedim.
Analiz sonrası kesme hatası geliyor. Ve Vr V max değerlerinin bir birleri ilişkili olması için gereken etriye donatı/çapını ayarladıktan sonra hata olan kırmızı sönmüyor. Perde donatısında bu sorunu çözüyorum . BUradaki değerler ( ve vr ) rapora yansımıyor.
Not: İdare Pürüzlendirilmiş yüzey kabul etmiyor. 2. Bodrumu da rijit kabul etmiyor.
Kesme kuvvetini nasıl değiştirebilirim ? Neler denedim neler. Göremediğim bir husus mu var aceba ?
2 . Asansör çukuru radye temel zemin taşıma gücü hatası alıyorum. Radye sınırım perdenin içinden içine olarak aldım. hata verdi. Peerdenin dışından dışına alarak temel alanını büyütmek istedim. (Tabiki ana Radye ile iç içe geçiyor. ) Ama hala hata gitmedi. Zemin taşıma gücüm de sınırlı 25 alabiliyorum maksimum. arttırlmışın arttırılmış hali. (Son Geo Rapora istinaden )
3. Dosya çok şişti. nasıl sadeleştirebiliyorum ? 36 saati geçti analiz üzerine analiz....

İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ediyorum.
 

Ekli dosyalar

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1-İdare Pürüzlendirilmiş yüzey kabul etmiyor.-- pürüzlendirilmemiş seçimi hem kolon hem perde için yapabiliyorsunuz.
2-2. Bodrumu da rijit kabul etmiyor..--çünkü dilatasyonu göz ardı ediyorsunuz, rijit kat değil. dolgu kata da rijit kat için döşeme tanımlayabilirsiniz.
3-2 . Asansör çukuru radye temel zemin taşıma gücü hatası alıyorum.-- asansör perdeleri kotlarını temele indirin. (asansör çukuru temelini modelde girmeyebilirsiniz.)

kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim cevabınız için ancak soruma çözüm olamadı Malesef. Temel aynı olduğu için tek datada verebiliyorum
idecad, tek temelli üst yapı dilatasyonlu yapıların çözümü ile alakalı forumda paylaşımlarda bulunmuştu.O sayfaları dikkatlice okumanızı tavsiye ederim.Program haricinde sizin ayrıca yapmanız gereken tahkikler mevcut.Belirtilen tahkikleri, programdan aldığınız verilere göre yapmanız lazım.
Rijit diyafram indexsi yapın, rijit diyaframları programa tanımlayarak başlayın.64-65 ve p67-p68 tek parça girin. Forumdan aldığınız bilgiler doğrultusunda projeye devam edersiniz. iyi çalışmalar dilerim.
 
nedense dosyanın eklenmesinde de sorun çıktı.
Emeğinize ve Ellerinize sağlık. V11 daha az hata ile çalışıyor. Farklı versiyon ile kaydettiğinizde hata olabileceğinin uyarısını veriyor program. Katta verilen perde kesmesinin etrafındaki döşemeleri "KATIN DİYAFRAMINA BAĞLAMA" Sseçeneği seçtiğimde düzeldi. o kadar çok varyasyon denedim ki bu şekilde halloldu. Teşekkür ediyorum. 1793081081469.png
 
Emeğinize ve Ellerinize sağlık. V11 daha az hata ile çalışıyor. Farklı versiyon ile kaydettiğinizde hata olabileceğinin uyarısını veriyor program. Katta verilen perde kesmesinin etrafındaki döşemeleri "KATIN DİYAFRAMINA BAĞLAMA" Sseçeneği seçtiğimde düzeldi. o kadar çok varyasyon denedim ki bu şekilde halloldu. Teşekkür ediyorum. Ekli dosyayı görüntüle 64783
Diyaframa bağlama seçildiğinde deprem yükleri düşey elemanlara doğru aktarılıyor mu?
 
Diyaframa bağlama seçildiğinde deprem yükleri düşey elemanlara doğru aktarılıyor mu?
düşey elemana gelen kesme kuvvetlerini azalttığı için evet aktarmıyor. Ancak burada pürüzlendirilmemiş yüzeye göre çözdüğümüz için hata aldığımız için ilgili katta bunu kaldırarak çözüme ulaştım. Pürüzlendirilmiş yüzeyde hata vermiyor.
 
Cevabınız için teşekkür ederim.ben kamuda farklı alanda çalışan bir mühendisim, forumu siz piyasa pratiği olan mühendislerden fikir ve bilgilerinizi ve idecadi öğrenmek için takip ediyorum, yani tartışmak gibi bir amacım yok yanlış anlaşılmak istemem. Ancak diyaframa bağlama seçeneğinin kot verilen düşey elemanlar için kullanılması gerekmez mi?kıdemli üyelerinde bilgisini öğrenmek isterim, saygılar.
 
P67 ve P68 - P104 ve P105 perdelerini tüm katlarda birleştiriniz. Birleştir komutu kullanılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Birleştirdiğiniz perdelerde "Başlık bölgesi uzunluğunu otomatik hesapla" opsiyonunu seçiniz. Yeni uzunluğa göre gerekli başlık bölgesi boyutları ve gerekli donatı alanları belirlenecektir.
1793091156779.png
1793091030816.png


Dilatasyonlu yapıların deprem yönetmeliği kontrollerinin doğru yapılabilmesi için ayrı projelerde çözülmesi uygun olur.

Dolgu katı rijit kat olarak tanımlanamaz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Hareketli yük katılım katsayısı tanımınız doğru mu? Tüm katlar depo gibi tanımlanmış.
1793093434337.png
1793093478782.png

Proje hataları ile ilgili olarak yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör çukurunu modele dahil etmemeniz uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
diyaframa bağlama seçeneğinin kot verilen düşey elemanlar için kullanılması gerekmez mi?kıdemli üyelerinde bilgisini öğrenmek isterim, saygılar.
Evet, Kot verilen elemanlar için döşeme ayarlarında farklı rijit diyafram indeksi tanımlanabilir.1793097260797.png

perde kesmesinin etrafındaki döşemeleri "KATIN DİYAFRAMINA BAĞLAMA" Sseçeneği seçtiğimde düzeldi.
Projenizde bu seçim yapılmamalıdır. Bu seçimi yapmak deprem yükünün elemanlara dağılımının hatalı yapılmasına sebep olur.
Kat içindeki yatay deformasyonlar ve burulma davranışı farklılaşabilir.
 
Geri
Üst