Çapraz Birleşiminde Yatay Kenar Mesafesi Kontrolü

1791884539462.png Yatay kenar mesafesi kontrolünü aşamıyorum. Bu kontrolü aşmak için hangi parametreyi değiştirmek gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

  • a.cde
    a.cde
    5.1 MB · Görüntüleme: 4
Bulonların levha kenarına olan minimum mesafeleri ÇYTHYEDY Bölüm 13 kapsamında Tablo 13.9 da kontrol edilmektedir. Bu kontrol; bulon çapı, delik tipi ve levha kenarının durumuna bağlı olarak gerekli minimum kenar mesafesinin sağlanmasını amaçlar.


1793352319107.png

Paylaştığınız Kullanılan bulonlar M16 olup örnekte program Leh = 1.39 cm kenar mesafesi hesaplamakta, gerekli minimum değer ise Le-min = 2.20 cm olduğundan kontrol sağlanmamaktadır.

1793352724174.png


Bulon aralıklarının ve kenar mesafelerinin yalnızca birleşimin geometrik olarak sığmasına göre değil, ilgili yönetmelikte verilen minimum mesafe koşullarına göre düzenlenmesi gerekir.

1793351779092.png

Bu durumda bulon grubunun levha kenarından uzaklaştırılması gerekir. Çapraz Uç Birleşimi > Bulonlar > Yatay yerleşim bölümündeki b mesafesini artırarak veya gerekirse ana levha boyutlarını büyüterek yeterli kenar mesafesi oluşturabilirsiniz.

Örnek olarak paylaştığımız düzenlemede bulon yerleşimi, ÇYTHYEDY 13.3.6 ve 13.3.7 koşullarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

M20 bulon kullanıldığında bulonlar arası mesafe 6 cm, yatay kenar mesafesi 2.89 cm ve düşey kenar mesafesi 4.00 cm olacak şekilde oluşturulduğunda geometrik kontroller sağlanmaktadır.

Benzer şekilde kendi birleşiminizde de bulon grubunun levha kenarına olan mesafelerini artırabilir; bunun için b / b1 mesafelerini, bulon aralıklarını veya gerektiğinde ana levha boyutlarını düzenleyebilirsiniz. Amaç, raporda verilen Leh ve Lev değerlerinin Le-min değerinden büyük veya eşit olmasını sağlamaktır.
1793352672513.png
 

Ekli dosyalar

  • 1793352287324.png
    1793352287324.png
    201.5 KB · Görüntüleme: 4
  • 1793352174341.png
    1793352174341.png
    254.3 KB · Görüntüleme: 5
  • 1793351802177.png
    1793351802177.png
    27.6 KB · Görüntüleme: 7
Bulonların levha kenarına olan minimum mesafeleri ÇYTHYEDY Bölüm 13 kapsamında Tablo 13.9 da kontrol edilmektedir. Bu kontrol; bulon çapı, delik tipi ve levha kenarının durumuna bağlı olarak gerekli minimum kenar mesafesinin sağlanmasını amaçlar.
Merhaba Nihan hanım,

Açıklamalar için teşekkürler ancak bu konudaki sorunu daha öncede iletmiş olmamıza rağmen halen tespitte bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.

Sorunun sebebi kenar mesafesi hesaplanırken bağlantı plakasının genişliği yerine çapraz elemanın genişliğinin kullanılıyor olması diye düşünüyorum. Sayın @InsMuhMN nin modelinden ilgili bağlantıya ait montaj çizimi üzerinden ölçülendirme yaptığımda sorunun sebebi açıkca gözüküyor. Raporda yazılan kenar mesafesi 13.9mm boru kesitinin kenarına olan mesafedir, plakanın kenarına olan mesafe 28.9mm yani 22mm den büyük.

Değerlendirmenizi ve gerekli düzeltmenin yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla.

1793372410119.png
 
Merhaba,

Burada öngörülmesi gereken noktalardan birtanesi şudur:

Çapraz elemanının kendi sınırlarını geçip o sınrıdan sonra bulon yerleşimi yapmak veya tam hizasında yapmak çaprazlar için kabul ettiğimiz eksenel kuvvet taşıyor sadece sonucu için uygun mudur?
Geometrik olarak ölçüm yapıldıgından levha kenarına evet daha uzun bir mesafe var ancak levhanın o kenarları aslında ana elemanda devam etmiyor. Tartısılabilecek bir konu bu nedenle şuanda çözüm olarak şunu önerebiliriz 8 adet M16 bulon yerine 4 adet M16 veya 4 adet M20 proheniz tamammlanıp tüm yükler ve iç kuvvetler belli oldugudanda da yeterli gelebilir.
Bizim yaptıgımız deneme sonucunda 4 adet M20 fazlasıyla yeterli geldi. Birleşim geometrisini bu şekilde düzenleyebilirsiniz.

1793793820647.png
 

Ekli dosyalar

Kenar mesafesi kontrolünün amacı:
ÇYTHEDY Bölüm 13 / Tablo 13.9’daki bulon-plaka kenar mesafesi kontrolü, sadece yatay ve düşey kenar mesafelerinin (edge distance) minimum değerleri sağlıyor mu diye bakıyor.
Amaç: Delik kenarından plaka kenarına kadar olan mesafenin, yırtılma (tear-out) ve ezilme (bearing) dayanımlarını güvence altına alması.
Bu kontrol saf eksenel kuvvet altında da, moment + eksenel altında da aynı şekilde yapılır. Yani “moment alıyor mu almıyor mu?” sorusundan bağımsızdır.
 
Merhaba,

Burada öngörülmesi gereken noktalardan birtanesi şudur:

Çapraz elemanının kendi sınırlarını geçip o sınrıdan sonra bulon yerleşimi yapmak veya tam hizasında yapmak çaprazlar için kabul ettiğimiz eksenel kuvvet taşıyor sadece sonucu için uygun mudur?
Geometrik olarak ölçüm yapıldıgından levha kenarına evet daha uzun bir mesafe var ancak levhanın o kenarları aslında ana elemanda devam etmiyor. Tartısılabilecek bir konu bu nedenle şuanda çözüm olarak şunu önerebiliriz 8 adet M16 bulon yerine 4 adet M16 veya 4 adet M20 proheniz tamammlanıp tüm yükler ve iç kuvvetler belli oldugudanda da yeterli gelebilir.
Bizim yaptıgımız deneme sonucunda 4 adet M20 fazlasıyla yeterli geldi. Birleşim geometrisini bu şekilde düzenleyebilirsiniz.
Merhaba Nurgül Hanım;

Çaprazların moment alacak şekilde uç bağlantısı oluşturulması başka bir tartışmanın konusu olabilir. Bu konuda size katılabilirim. Ancak mevzubahis bağlantıda böyle bir durum söz konusu değildir. Bulonlar zaten profil kenarından 13.9mm içte kalmaktadır.

Sorun kontrolde plaka kenarına olan mesafe yerine çapraz elemanının kenarına olan mesafeye bakılıyor olmasıdır. @kemalkeser beyin açıklamasından da görüleceği gibi mu kontrolün momentle yada eksenal kuvvetle bir alakası yoktur.

Ayrıca hangi mesafe bakılması gerektiğini @Nihan YAZICI da mesajında belirtmiştir.

1793802349450.png

Saygılarımla.
 
Geri