Kolonda donatı yetersiz hatası

Öncelikle benzer konular varken yeni bir konu açmak istemezdim fakat diğer konulardan okuduğum kısımları uyguladığımda sonuç pek değişmedi.
Projede bodrum kat mevcut ve kat yüksekliği normal katlardan fazla. Projemde analiz raporunda bodrum katta karşılıklı 2 kolonda donatı yetersiz hatası vermektedir. Sorun burada başlıyor. Raporda kolonun hem enine hem boyuna donatı hesaplarına baktığımda bir problem görünmüyor. Elle enine ve boyuna donatlarını absürt seçilde arttırıp denemek istedim ama hata hiçbir şekilde gitmiyor. Hesap raporu sonuçlarında hata olmamasına rağmen kolonların hata vermesi çok mantıksız geldi. Projeyi yüklüyorum.
 

Ekli dosyalar

kolon donatı yetersiz olan projemizde s7 ve s8 kolon kesitini 40x70 seçip analiz yapıyoruz. s12 kolonunda da donatı yetersiz hatası çıkarsa (çıktı) kesiti 40x 75 yapıyoruz. ayrıca sürekli teme donatı ve kesme güvenliği hatası çıkıyor tümünü seçip genişliği 60 cm seçip analiz yapıyoruz. tüm hatalar
düzeldikten sonra kolonları zemin ve 1. katlarda süreklilik hatası yapmadan kesitleri bodrum katla uyumlu yapıyoruz. zemin kat s5 ve 1. s11 döşemelerini konsol olarak tanımlıyoruz. (projede seçili değil) bu durumda s11 kalınlık yetersiz hatası çıkıyor. 16 cm yapıyoruz. balkon filkete donatılarını 150cm açıklık için (otoket dosyası üzerinde) f14/ 18, 1. katta 190 cm açıklığı olan d11 de ise f14/15 yapıyoruz (çok önemlidir.) sorun
çıkarsa bildirebilirsiniz
 
Sayim Bey öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Burada hata veren elemanlar tabi ki sizin söylediğiniz şekilde kesitler büyütülerek kurtarılarbilir. Ama bu şekilde kesit büyütmek yapının ekonomikliğini benim açımdan kötü etkiliyor. Benim burada asıl takıldığım konu aslında rapor içindeki hesaplarda bütün kolonlar donatı olarak kurtarmış görünürken, raporun başında 2 kolonumun donatı yetersiz hatası vermesi. Bu hatayı hangi matematiksel sonuca göre veriyor? Burada programın bir içinde bir tutarsızlık yok mu? Çünkü ben bu şekilde anlamını bilmediğim ve hesabını görmediğim bir sorun için temelimi 40'dan 60'a, kolonları 75 cm felan çıkaramam. Burada bodrum katlı bir villa çalışmasında bahsedilen kesitler çok abartılı.
 
kolon donatı kesitleri üçünde de 40x70 seçilmiştir .rapor özetinde ve kolon kontrol tablosunda da hata uyarısı vermektedir. başlangıçta kesitleri 30x 50 alsaydınız bu kadar yükselmeye gerek kalmaya bilirdi. sürekli temel genişlikleri 40cm azdır .
 

Ekli dosyalar

10.94'de modellediğiniz projenizde sb107 ve sb108 kolonlarında, kesme güvenliği kontrolünde kolon serbest yüksekliği 0 olarak hesaplanmış.
11 versiyonunda bu durum aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.
1749538214972.png

11 versiyon kolon kesme güvenliği raporu
1749538389941.png

10.94 versiyonunda bu iki kolon için "ln" kolon serbest yüksekliğini, kısa yön ölçüsü "3.1m" olarak tanımlayın.
Tekrar analiz yaptığınızda donatı yetersizliği sorunu oluşmamaktadır.
1749538676596.png


1749538782550.png

kolonlar donatı olarak kurtarmış görünürken, raporun başında 2 kolonumun donatı yetersiz hatası vermesi. Bu hatayı hangi matematiksel sonuca göre veriyor? Burada programın bir içinde bir tutarsızlık yok mu?

11 versiyonunda diyalog içinde Kesme güvenliği ile ilgili hesaplar ve donatı yetersizliği var ise bu bilgiler verilmektedir.
1749539274930.png
 
Yasin Bey, çok teşekkür ederim. Tam olarak aradığım buydu, dediğiniz gibi kolon değerleri düzenlediğimde hatalarım düzeldi.
Bazı hatan vermeyen kolonlarımda da bu değerin 0 olduğunu gördüm. Bunları da güncelleyeceğim.
 
Merhabalar. Aynı sorun benim de başıma geldiği için tekrar başlık açmak istedim. Öncelikle YlmzDzgn hocamın projesiyle ilgili bir şey soracağım. Projede S10 kolonunda aynı durum söz konusu (ln=0 görünüyor). İki tarafında perde var. Orada da mı serbest yüksekliği el ile belirlemeliyiz? Yoksa bir tarafına perde bağlı ve diğer tarafında kiriş olan durumlar için mi kendimiz belirlememiz gerekiyor?

Kendi proje mi de ekliyorum. Henüz v11'e geçmediğim için tedirgin oldum. Benim de örneğin S24 kolonuna sadece perdeler bağlanırken S19 kolonuna bir taraftan perde bağlanıp diğer tarafından 60lık kat kirişi bağlanıyor. İkisinde de bu değişikliği yapmalı mıyım? Projemi ekliyorum. Tüm meslektaşlarıma ve üstadlarıma şimdiden teşekkür ederim.

​

 

Ekli dosyalar

  • TBP.cde
    TBP.cde
    10.8 MB · Görüntüleme: 1
Ara katta kolon silinmiş. Bu durumu düzeltiniz.
11 versiyonunda geometri kontrolünde bu hata verilmektedir.
1794235543300.png


Açıklık boyunun 0 yazılması durumu 11 versiyonunda düzeltilmiştir.
Serbest yüksekliği manuel tanımlayabilirsiniz. 11 versiyonda rapor sağda gözüken şekilde basılmaktadır.
1794236105542.png
 
Yasin hocam anladığım kadarıyla biz minör ve majör yön için ayrı ayrı ln seçemiyoruz 10.94 versiyonunda?
 
Evet, Tek ln tanımlanabilir. 11 versiyonda iki ayrı yön için farklı ln hesabı otomatik yapılmaktadır.
 