V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

maksimum pursantaj

  1. J

    Bodrum Katı Perde ve Kolon Kesme Güvenliği Sağlamıyor

    - Bina Önem Katsayısı 1.5 olan projemde bodrum perdeleri ve bazı kolonlarda kesme güvenliği yaşıyorum - Zemin Katta dış akstaki kolonlarda kolon-kiriş bölgesi kesme güvenliği sorunu yaşıyorum. Önerilerinizi bekliyorum
  2. S

    Asmolen döşeme kesme güvenliği ve sehim hatası

    Merhabalar, -Asmolen döşeme olan projemde S6-7-8-10 kolonlarındaki "kesme güvenliği" hatasını bir türlü gideremiyorum. -K7-K19-K22 kirişlerinde "sehim sınırı aşıldı" hatası çıkıyor. -K20-K22-K23 kirişlerinde de "max. pursantaj aşıldı" hatası çıkıyor. Bir hatayı giderince başka bir yerde hata...
  3. M

    Perde maksimum pursantaj hatası

    Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. projemde subasman perdelerimin birisinde P38 perdesinde maksimum pursantaj hatası alıyorum. Bağlantı hatası olabilir düşüncesiyle bir çok düzeltme yaptım lakin hatayı gideremedim. Bakabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca ilk defa mantar döşeme olarak çözüm...
Geri
Üst