- Bina Önem Katsayısı 1.5 olan projemde bodrum perdeleri ve bazı kolonlarda kesme güvenliği yaşıyorum
- Zemin Katta dış akstaki kolonlarda kolon-kiriş bölgesi kesme güvenliği sorunu yaşıyorum.

Önerilerinizi bekliyorum
 

Ekli dosyalar

  • SDHP.cde
    8.1 MB · Görüntüleme: 14
Hocam 40/80 olan kolonlarınızı 50/70 yada 50/80 yapabilirsiniz. Hatta imkan varsa mimari açıdan 55/60-70 tarzı bir boyut düşünülebilir. Beton sınıfını C35 yapabilirsiniz. Bu şekilde galiba hepsi çözülüyor sorunların. Kapasite sorunu çıkarsa donatılarını artırabilirsiniz bazı elemanların.
 