V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

radye döşeme

  1. C

    Demir metrajında 7083648 gibi değer var

    METRAJI İSTEDİĞİMDE DEMİR METRAJI 7083648 GİBİ DEĞER VAR ANLAYAMADIM NEDEN OLUR ? birde çizimi bitirmek üzereyim zımbalamayı çözemedim temeli derinleştirmek yerine ne yapabilirim ? gördüğünüz şekilde tavsiye vereceğiniz bir yer var mı ? yardımcı olun lütfen? kolonların ebatlarını birbirine yakın...
  2. M

    Zımbala Kuvveti için Kolon Başlığı

    Merhaba kolay gelsin eklediğim projede S05 kolonunda radyede zımbala güvenliği hatasını gidermek için kolon başlığı tanımlayıp kot vererek radye içinde hizalandırdim. Daha sonra analiz sonrası yetersizliğin giderildiğini gördüm. Acaba bu çözüm yöntemi modelleme olarak doğru mudur hesaplama...
  3. B

    Radye döşeme kesit yetersiz hatası veriyor

    Merhabalar. Projemde radyede kesiti yetersiz elemanlar var hatası alıyorum ve bir türlü düzeltemiyorum. Birde radye temel basıncı kontrolünde kırmızı çarpı alıyorum fakat ort. taban basıncı 18.49<24 ve maks taban basıncı 28.78>24 yazıyor. Bu sağlanmış olmuyor mu neden burada hata alıyorum ...
  4. M

    Radye döşemesi zımbalama güvenliği sağlamıyor

    Bu hatayı bir türlü çözemiyorum stajer öğrenciyim yardım edebilirseniz sevinirim
  5. N

    HAVUZ RADYESİ KALINLIK YETERSİZ HATASI

    Arkadaşlar selamlar ; Girmiş olduğum havuz projesinde radye kalınlığını 30-40 cm arası istiyorlar ben 60cm den aşağı kurtaramıyorum.. Bir önerisi olan var mı? Projeyi ekliyorum.. Saygılar..
  6. M

    Radye döşemesi zımbalama kontrolü

    Merhaba. Bir tek kolondaki zımbalama hatasını tüm radye yüksekliğini artırmadan ve zımbalama donatısı atmadan nasıl çözebilirim ? - Sadece o kolonun çevresinde örn. 2m x 2m olacak şekilde +20 cm (ekteki projeye göre 60 cm ) radye yüksekliğini artırsam uygun olur mu ? -Diğer kolon ebatlarını...
  7. A

    Radye analiz modelinde kayboluyor

    İyi günler, ben projemi yaparken binayı analiz ettikten sonra bazen radye kayboluyor. analiz ettiğim modele baktığımda radyeyi göremiyorum. Hatta radye kenarları bile kaybolmuş oluyor. Yardımınız için teşekkür ederim.
  8. T

    radye temelde donatı yetersizliği hatası

    radye temeldeki donatı yetersizliğini donatı çapı artırarak ya da aralığı azaltarak gideremiyorum. bu sorunu nasıl giderebilirim ?
  9. R

    Radye döşeme donatı yetersiz

    problemi çözemedim yardımcı olur musunuz
  10. İ

    Kirişsiz radye temel donatı pursantajı toplamda her iki yön için ne olmalı

    Merhaba; Projesini incelediğim bir meslektaşımızla kirişsiz radye donatı pursantajı hakkında ihtilaf yaşamaktayız. (donatı düzeni üstte-altta düz donatı ) Üst-alt donatı için her bir doğrultuda binde 1 pursantaj almış. Minimum donatı pursantajı TS500 Madde 11.4.5 uyarınca hem üst hem alt...
Geri
Üst