Merhaba. Bir tek kolondaki zımbalama hatasını tüm radye yüksekliğini artırmadan ve zımbalama donatısı atmadan nasıl çözebilirim ?
- Sadece o kolonun çevresinde örn. 2m x 2m olacak şekilde +20 cm (ekteki projeye göre 60 cm ) radye yüksekliğini artırsam uygun olur mu ?
-Diğer kolon ebatlarını değiştirdiğimde sürekli bu kolon zımbalama hatası veriyor.
-Projeye ait görüş ve önerileriniz nelerdir( açıklık , kolon sayısı, makine dairesi vs.) ?
 

Ekli dosyalar

  • ruhsatzımbalama.cde
    4.3 MB · Görüntüleme: 8
Merhaba,
-ilgili kolondaki zımbalama hatasını ya ilgili kolona düzgün yayılı çirozlar şeklinde zımbalama donatısını koyabilirsiniz ya da dediğiniz gibi görseldeki gibi kolon çevresine ilgili uzunluklar dahilinde ve radye kalınlığını o bölgede 50 cm ya da 60 cm tanımlayarak giderebilirsiniz ki bence tasarruflu da olur.
-geometri kontrolündeki hataları gideriniz.
-analiz ayarlarında görseldeki gibi belirttiğim yerleri işaretleyiniz.
-betonarme tasarım parametrelerinden fiber beton opsiyonunu seçiniz ve betonarme kapasite oranı 1'den büyük olan kirişlere gövde donatısı ekleyerek oranı 1'in altına çekebilirsiniz.
-dilerseniz radye temeldeki 12 lik çaptaki ana donatılar yerine 14 lük donatı çapı kullanarak metrajdan tasarruf edebilirsiniz.
-şayet çatı katındaki kenar kirişlere basan parapet duvar ya da ortadaki bölgelerdeki kirişlere basan herhangi bir eleman yoksa çatı katındaki ilgili kirişlerdeki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.

kolay gelsin,iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • ZIMBALAMA İÇİN.PNG
    ZIMBALAMA İÇİN.PNG
    203.8 KB · Görüntüleme: 62
  • ANALİZ AYARLARI.PNG
    ANALİZ AYARLARI.PNG
    9.7 KB · Görüntüleme: 60
Merhaba,
-ilgili kolondaki zımbalama hatasını ya ilgili kolona düzgün yayılı çirozlar şeklinde zımbalama donatısını koyabilirsiniz ya da dediğiniz gibi görseldeki gibi kolon çevresine ilgili uzunluklar dahilinde ve radye kalınlığını o bölgede 50 cm ya da 60 cm tanımlayarak giderebilirsiniz ki bence tasarruflu da olur.
-geometri kontrolündeki hataları gideriniz.
-analiz ayarlarında görseldeki gibi belirttiğim yerleri işaretleyiniz.
-betonarme tasarım parametrelerinden fiber beton opsiyonunu seçiniz ve betonarme kapasite oranı 1'den büyük olan kirişlere gövde donatısı ekleyerek oranı 1'in altına çekebilirsiniz.
-dilerseniz radye temeldeki 12 lik çaptaki ana donatılar yerine 14 lük donatı çapı kullanarak metrajdan tasarruf edebilirsiniz.
-şayet çatı katındaki kenar kirişlere basan parapet duvar ya da ortadaki bölgelerdeki kirişlere basan herhangi bir eleman yoksa çatı katındaki ilgili kirişlerdeki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.

kolay gelsin,iyi çalışmalar dilerim.