  1. D

    Perde altı temel kirişi kesme kuvveti sorunu

    Merhaba, projemde perde altlarındaki temel kirişlerimde kesme kuvveti diğerlerinden çok daha fazla çıkıyor. 2 katlı bir yapıda bu denli bir kesme kuvvetinin normal olmadığını düşünüyorum. ayrıca TK02 ye bağlanan TK18 temel kirişini kaldırdığımda bu kesme kuvveti normale dönüyor. bu şekilde...
  2. O

    temelde kiriş donatıları kurtarmıyor

    Merhabalar projemde temelimde birçok yerde zımbalama donatısı çıktığından dolayı temel kirişleri kullanmaya yöneldim. bu durumda da bazı temel kirişlerinin eğimli olmasından dolayı As- hatası almaktayım. yardımcı olabilirseniz sevinirim. iyi çalışmalar. temel kirişlerinin hepsini 100/80 olarak...
  3. A

    Temel Kiriş Etriyelerinin Ters Çizimi

    Herkese İyi Günler Dilerim Temel kirişlerinin detay çizimlerini aldığım zaman etriyer hep ters çizilmiş (kanca üst kısımda) oluyor. Sonradan autocad'de ( kancaları altta çizerek ) elle düzeltiyorum. Böyle yapan bir tek ben miyim yoksa programda bunun bir ayarı var mı ? Forumda araştırdım aynı...
  4. Yasin TEZEL

    Kiriş ve sürekli temellerde etriye kolları arası mesafe koşulu

    TS 500 10.4.3 maddesinde sürekli temellerde, kiriş ve plaklarda öngörülen donatı koşullarının benzer şekilde sağlanması gerektiğini açıklamıştır. TBDY 2018 de Sürekli temel ile ilgili maddeler yoktur. Kirişlere ilişkin 7.4.4. maddesi kuralları uygulanabilir. Etriye kolları arası mesafe 35cm...