Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
PROJEMDE 4 BODRUM VAR. 1.5 M DOLGU, 3.5 M 4. BODRUM, 3.5 M 3. BODRUM, 2.9 M 2. BODRUM VE 2.9 M 1. BODRUM YÜKSEKLİĞİM YANİ TOTAL 14.3 M BİR CEPHEMDE TOPRAK YÜKÜ VAR. GEREKLİ KOMBİNASYONLARI TANIMLADIM ANCAK TOPRAK YÜKÜNÜ YÖNETMELİKTEKİ GİBİ DÜZGÜN YAYILI YÜK OLARAK TÜM YÜKSEKLİĞE EŞİT ETKİTMEK...
Öncelikle merhabalar.
1---Bodrum kat hiç toprak altında kalmadığında perde yapmak zorunlu mudur?Yapılacak ise kısmi şekilde mi ( mesela 25/180 şekilde her yönde ikişer ) yoksa tamamen binanın etrafı saracak şekilde mi ? 1.fotodaki gibi mi yoksa 2.fotodaki gibi mi? Olması gereken perde...
Merhaba
Binanın bir tarafında 9 m yüksekliğinde toprak yükü varsa deprem yönetmeliğinde, aşağıdaki tablo ya göre HS ve HD yüklerini hesapladığımız varsayarak;
--Hesapladığımız bu değerleri 3 bodrum katta aynı vermemiz uygun olur mu? Şekil 1
--Kademeli, kat yüksekliğine bağlı olarak azaltarak...
toprak perdeli olan dosyamda allta iki perdeyi mimari gereği kirişe çevirdiğimde sistem de perde yetersiz diye hata veriyor ne yapmalıyım... birde raporlarda kullanıcı adının yazılmasını istemiyorum nasıl silebilirim? teşekkürler