Kapalı çıkma sorunları

Merhabalar. Projemde çözüm bulamadığım sorunlar var yardımcı olabilir misiniz? Planlı alanlar imar yönetmeliğindeki kapalı çıkmalar ile ilgili yeni madde elimi kolumu çok bağlıyor. Çözüm bulamadığım yerler var...

Devamını Oku ⇾

güçlü kolon kontrolü raporda hata olarak basılıyor mu?

program içerisinde tasarımımızı yaptığımız yapının güçlü kolon kontrolü sağlanmadığı zaman raporda uyarılıyor muyuz?

Devamını Oku ⇾

mdev 0.75 devrilme momenti sağlanamadı

Merhaba , projemde mdev 75 sağlanamadı r=6 alarak çözün diyor bunun doğrulugu hakkında şüpheye düştüm , kontrol ederseniz sevinirim. resimde eklediğim perde olunca hatayı almıyorum ancak o perdeyi de eklemeği pek...

Devamını Oku ⇾

Merdiven Çıkış Yönü

Projemde merdivende iki yönde de çıkış yapıyor. Ne yaptıysam çözemedim böyle olması analizde sorun oluşturur mu ?

Devamını Oku ⇾

YAPI DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YÜKSEK ÇIKMASI

Merhabalar, üzerinde çalıştığım projede yapı doğal titreşim periyodu Tr=5566,35 s çıkıyor ve spektrum katsayısı S(T)=0 çıkmaktadır. Bu neden kaynaklanmaktadır inceleyebilmeniz için projeyi ve hesap özet raporunu...

Devamını Oku ⇾

ZIMBALAMA HATASINI GİDEREMİYORUM.

HERKESE MERHABA. ÇOK UĞRAŞTIM AMA ZIMBALAMA HATASINI ÇÖZEMİYORUM YARDIMCI OLABİLECEK VAR MI?

Devamını Oku ⇾

üst katlarda kolon küçültme

üst katlarda kolon küçültme ile ilgili kurallar nelerdir. nelere uyulması gerekir.

Devamını Oku ⇾

üst katlarda kolon küçültme

üst katlarda kolon küçültme ile ilgili kurallar nelerdir. nelere uyulması gerekir.

Devamını Oku ⇾

Radye İlaveleri fazlalığı

Proje çiziminde yeniyim ve Ekteki Projemde ilave donatıları aşırı çok çıkıyor ve gerekli As karşılamak için 1cm ara versem de kurtarmıyor. Proje de asansör tarafındaki L perdesin de Y yönündeki perdeyi kaldırıp AKS...

Devamını Oku ⇾

Fransız balkon donatı sorunu

iyi günler 2 dosyamda da Fransız balkonlara donatı sorunu yaşıyorum modellememde bir sorun mu var ? iyi çalışmalar dilerim. https://we.tl/t-iSYV9YDqXX

Devamını Oku ⇾

b1 düzensizliği hatası alıyorum kolon boyutları ve yönlerini değiştirme rağmen hata düzelmedi

Merhaba Hocam ekte bulunan dosyada hocam perde gruplandırması yaptığım halde */6 hatası almaktayım bu konu hakkında desteklerinizi rica ederim

Devamını Oku ⇾

Balkon Döşemesi Tasarımı

Böyle bir balkon döşemesinin, döşeme olarak doğru tasarımı nasıldır? Ben çapraz olarak ikiye bölerek tanımladım fakat ne kadar doğru emin olamadım.

Devamını Oku ⇾

Perde kesme problemini aşamıyorum

merhaba arkadaşlar ekteki projemde perde kesme problemini aşamıyorum. 32 lik donatı bile denedim. etriye çap/sayı arttırdım düzeltemedim. perdeyi silip kolon yaptım yine aynı sorun.45/150 kolon denedim 120 den fazla...

Devamını Oku ⇾

KADEMELİ RADYE TEMEL

Değerli Hocalarım; Kademeli radye temel olan bir villa projesi yapıyorum. İlk kez kademeli radye temel girdim. Benim iki sorum olacak 1- Analiz yaparken KDB33 ağ bağlantısı sağlanmıyor? (bu arada 33 nolu kiriş yada...

Devamını Oku ⇾

1.normal kat yığma olacak

Merhaba zemin kat betonarme 1.normal kat yığma olacak ama yığma olması için nasıl düzenleme yapılması gerekiyor yardımcı olabilir misiniz ?

Devamını Oku ⇾

Sahanlık kirişiyle aynı kotta bulunan giriş saçağı döşemesine donatı tanımlanmıyor.

d03 söşemesinde k05 ile birlikte ara kotta bulunuyor. d03 döşemesinde donatı tanımlanmamış ve hata da vermiyor.

Devamını Oku ⇾

pursantaj sorununu kolon boyutlarını büyütsem de çözemiyorum

Merhaba, projemde kolonlardaki pursantaj sorununu kolon boyutlarını büyütsem de çözemiyorum. aynı zamanda o kolonlara bağlı perdelerde problem alıyorum. projeme bakar mısınız?

Devamını Oku ⇾

Hatalı Döşeme Kotu

Perde Donatıları fi10 olarak kurtarmış durumda fi 12 yaparska daha güvenli tarafta mı kalırız yoksa maliyeti artırmış mı oluruz teşekkürler

Devamını Oku ⇾

zemin taşıma gücü yetersiz sorunu

Değerli büyüklerim.İyi akşamlar diliyorum. Zemin taşıma gücü yetersiz sorunu alıyorum. 1 cephesi bitişik nizam olduğu için temelde yükün dağılımı çok sağlıklı olmuyor.Temelin ampatmanlarını 60 cm ye çıkardım.Temel...