GRUP PERDE

MERHABA ARKADAŞLAR,PAYLAŞTIĞIM PROJEDE L GRUP PERDE VAR,BU GRUP PERDELERİM UZUNLUK ÖLÇÜLERİ 100*190, L GRUP PERDELERİ MİMARİ PROJEDEN DOLAYI GRUP PERDELER 100*160 OLUCAK BU ŞEKİLDE OLDUĞU VAKİT L GRUP PERDE HER İKİ...

Devamını Oku ⇾

Kuyu temel çalışmasında devrilme ve kayma güvenliği hataları

Ekte eklemiş olduğum proje hali hazırda var olan bir projeden programı öğrenme amacıyla yeniden çizdiğim kuyu temellerdir. Var olan projede ki temel kademe boyutlarını ve zemin değerlerini tamamen projeden aldım...

Devamını Oku ⇾

TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞ KATSAYISI

PROJEMDE HATA YOK FAKAT DAVRANIŞ KATSAYISINI 4/5 R AL DİYOR SONRA ÖYLE YAPIP ANALİZ YAPINCA R ALMALISIN DİYOR YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?

Devamını Oku ⇾

y yönünde rijitliği arttırın

köşe perdeleri Y yönüne cevirmem gerekiyor biliyorum ama bu şekilde alt dükkan sıkıntıya giriyor başka sağlıklı bir cözümü var mı acaba ?

Devamını Oku ⇾

idecad v11 çizim alacağım zaman kendini kapatıyor

merhabalar idecad v11 sürüm yaptım ama çizim alacağım zaman program kendini kapatıyor ve aynı zamanda atoacadtten altlık alacağım zamanda kendi kapatıyor neden acaba

Devamını Oku ⇾

Kolonda Eksenel Basınç Kapasitesi Sınır Durumda İse Ne Yapmak Mantıklıdır ?

Bodrum katta bulunan iki kolonda yapılan hesap kontrollerinde eksenel basınç kapasitesi kontolünde çok sınırlı bir aşım söz konusu. Hesap sonuçları: 0.4·Ac·fck = 1800 kN Ndm = 1910 kN yaklaşık %6 civarında bir...

Devamını Oku ⇾

Temel de ilave donatı aralıkları fazla

Merhaba, Rapor Onay verdiği Halde temeldeki bazı ilave donatı aralıkları az olduğu için projemi kabul etmediler projemi ekliyorum çözüm önerilerinizi sunarsanız sevinirim herkese hayırlı ramazanlar bu arada idecad...

Devamını Oku ⇾

radye temel de yetersiz donatı

Projemde radye temelde yeterli donatı çapı büyüklüğü sağlanmıyor çapı büyültmeden düzeltmem mümkün müdür

Devamını Oku ⇾

Perde Muhafaza Edilerek Zımbalama Hatası nasıl giderilir?

Perdeye kiriş bağlandığında döşemelerde zımbalama hatası veriyor.perdeyi kolona dönüştürdüğümde hata gidiyor. perde kalacak şekilde bir çözüm var mı? Çanakkale bölgesinde ZEYTİN İŞLEME VE ZEYTİNYAĞ ÜRETİM TESİSİ...

Devamını Oku ⇾

Düğüm Noktası Maksimum Deplasman Okuma

Merhaba betonarme tasarımı yapılmış olan iki yapı arasına köprü yapılmak isteniyor. Köprünün tasarımcısı ilgili düğüm noktalarındaki maksimum deplasmanı benden talep ediyor. Buna nasıl bakabilirim ? Tek tek kontrol...

Devamını Oku ⇾

perde kesme güvenliği sağlamıyor

perdede kesme güvenliği hatası alıyorum bir türlü gideremedim yardımcı olur musunuz

Devamını Oku ⇾

Zemin taşıma gücü yetersiz

2 proje de de zemin taşıma gücü yetersiz uyarısı alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?

Devamını Oku ⇾

ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ MAKSİMUM GERİLME KURTARMIYOR

İYİ GÜNLER;PROJEDE ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ MAKSİMUM GERİLME KURTARMIYOR,MİMARİDEN DOLAYI AMPARTMAN YAPAMIYORUM.ÇÖZÜM ÖNERİNİZ VAR MI DIR?

Devamını Oku ⇾

BODRUM KATLI BİNALARDA İKİ YÜKLEME DURUMLU HESAP YÖNTEMİ

Rijit bodrum katlı bir yapımı, tek yükleme durumlu hesap yöntemi ile çözmem yeterli olur mu ? yapı denetim iki yükleme durumlu hesap yöntemi ile çözmemi söyledi. Bu da hesap değerlerimi çok yükseltiyor.

Devamını Oku ⇾

metraj istediğimde saçma sapan bir metraj veriyor kirişlerde

elimde böyle bir proje mevcut zemin taşıma gücü yetersiz diye geoteknikçi ile görüşüp ona göre bir değere bakmasını isteyecem bide burda kiriş donatılarında metraj istediğimde saçma sapan bir metraj veriyor...

Devamını Oku ⇾

Konsol kirişlerde donatı problemi

Merhaba, çizdiğim projede konsol kiriş donatılarını hesap raporunda görmek istiyorlar. Program analizinden sonra kiriş yada kolonlarımda bir sorun yoktu. Hesapta görünebilsin diye çizimle birebir aynı donatıları...

Devamını Oku ⇾