V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Bim Blog

Kısa Kolon

Merhaba. Bir projede 135 cm yüksekliğinde dolgu katı var. Subasman döşemesinde kirişler de olduğu için kolon serbest yüksekliği 1 metre oluyor. Kolonların serbest yükseklikleri 1 metre olacağı için kesme güvenliği...

Devamını Oku ⇾

Merdiven kolu yatay donatı çizimi

Merhaba, Merdiven kolundaki yatay donatıların perdeye geçme gibi bir zorunluluğu var mıdır? Ekte gösterildiği şekilde projelendirmek doğru mudur?

Devamını Oku ⇾

perde grubu kapasite oranı aşıyor

İyi çalışmalar projemde asansör perde grubu kapasite oranı aşıyor bu hatayı aşmam için ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz ?

Devamını Oku ⇾

Kiriş nmax aşıyor hatası çözülmüyor

Bodrum kat K001 kirişimde kiriş nmax aşılıyor hatası alıyorum. Kiriş boyutu artırmama, kolon perde boyutu artırmama rağmen hatayı gideremiyorum.

Devamını Oku ⇾

SU BASMAN PERDESİ SORUNU ( SU BASMAN PERDE H= 2.9 m)

Projenin mimarisini datanın içerisine import ederek koydum, inceleyebilirsiniz. 1- Su basman perdesi eğimli araziden dolayı 2.9 m yüksekliğe sahip. ( Neredeyse normal 1 kat yüksekliği kadar ) 2- Eksi kot vererek...

Devamını Oku ⇾

Nmax hatası

Hem kesit büyütmeme hem de c35 yapmama rağmen. 2 kirişteki Nmax hatasını çözemedim. Bir de temel eklemeden 2 kirişte çıkan bu hata 60cm temeli eklediğimde 4-5 kirişe çıkıyor hem de kat ötelemesi hatası aldım...

Devamını Oku ⇾

Anlam veremediğim döşeme hataları

Herkese kolay gelsin.Bodrum katta ki döşeme hatalarını halledemiyorum bir türlü.Bi bakabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkürler.Ayrıca ilk statik projem.Yorum, tavsiyeniz varsa memnun olurum.

Devamını Oku ⇾

Üst Yapı Temel Etkileşimli Analiz

Merhaba. Hesap raporu radye temel özet kısmında üst yapı temel etkileşimli analiz yapıldı yazıyor. M11 ve M22 momentleri de 0 tfm olarak belirtilmiş. Burada düşey taşıyıcı elemanlar temele ankastre bağlı olarak mı...

Devamını Oku ⇾

perde kesme hatası

merhaba iyi çalışmalar. ekteki projemde perde kesme hatası sorununu aşamadım. yardımcı olabilir misiniz.

Devamını Oku ⇾

KENETLENME BOYU KOŞULU

Selamlar.İyi çalışmalar.Bildiğim tüm tuşlara bastım yine de götüremedim bu hatayı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

Devamını Oku ⇾

Bodrum Dış Duvarı

Belediye bodrum dış duvarını tam dolu beton briket olarak göster demiş idecadde hangi duvar istenilene uyuyor?

Devamını Oku ⇾

temelde kiriş donatıları kurtarmıyor

Merhabalar projemde temelimde birçok yerde zımbalama donatısı çıktığından dolayı temel kirişleri kullanmaya yöneldim. bu durumda da bazı temel kirişlerinin eğimli olmasından dolayı As- hatası almaktayım. yardımcı...

Devamını Oku ⇾

Kesilen Kolon-Perde Filizlerini epoksi ekimi ile kurtarbilir miyim?

Merhabalar, Böyle bir yapıya güçlendirme projesi çizilmişti. Ancak proje başlayana kadar kolon, perde filizlerinin çoğu kesilmiş(muhtemelen hırsızlar tarafından). Böyle bir durumda ne yapılmalı? İdecadde böyle bir...

Devamını Oku ⇾

A3 düzensizliği olan yapılarda döşeme gerilme kontrolü raporu

A3 düzensizliği olan bir yapıda. "düzensizlik raporu" kısmında A3 düzensizliğine "var" yazmasının bir yolu var mı? A3 düzensizliği olsun olmasın, rapor kısmında "döşeme gerilme kontrolü (7.11.3)" sayfasında...

Devamını Oku ⇾

Radye Temel Donatı Yetersiz

Merhaba radye döşemede donatı yetersiz hatası veriyor döşeme kalınlığımı 65 cm yaptım ve parametreleri bu şekilde değiştirdim yine de sağlamadı ne yapmalıyım?

Devamını Oku ⇾

tünel kalıp

tünel kalıp projesi çiziyorum, çizimimde perdelerin kalınlığı 20 cm olduğu için geometri kontolünde hata veriyor. İdecad üzerinden değiştireceğim veya yapacağım bir ayar var mıdır acaba bu konu hakkında.

Devamını Oku ⇾

döşeme ani sehim hesabında ts500 uyumsuzluğu

Kabuk sonuçlarından döşeme ötelenme kontrolüne bakıldığı zaman TS500 Çizelge 13.3’e göre ani sehim hesabı yapıldığı zaman döşeme sehim sınırını aşan kısımlar mevcuttur. Bunun kaset döşemede normal şartlar altında...

Devamını Oku ⇾

Rijit bodrum kabulü

merhaba arkadaşlar aşağıda plan ve kesit olarak yüklediğim yapımda, bodrum zemin kattan büyük. yani otopark yapmak için parsel sınırına kadar bodrum yapılıyor. bu yapıda 2 tarafı perde 3. taraf perde büyüyen...

Devamını Oku ⇾

Balkon çözümü

İlk statik projem yapı denetim böyle bir düzeltme verdi balkona tam olarak ne önerdiğini anlayamadim kücüktmem mi gerekiyor yoksa araya 2 kiriş mi atmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz

Devamını Oku ⇾