Merhaba;
Öncelikle projenizde analiz sürecini etkileyecek eksikleri gidermek gerekir, analiz ekranında uyarı olarakta sunulmaktadır bu durumlar.
Ekli dosyayı görüntüle 53187
Ekli dosyayı görüntüle 53188
1. uyarının çözümü için:
Ekli dosyayı görüntüle 53189
Ekli dosyayı görüntüle 53191
1 olarak işaretli merdivenin mesnet bağlantısında üst üste çakışan elemanlar var bundan dolayı da hatalı mesnet oluşumu söz konusu, kolonların fazla olanlarını siliniz.
2 olarak işaretli kolonun altında temel olmadığı için burada da hatalı mesnet oluşumu söz konusu, ya bu kolonu iptal edin yada altına subasman perdesi ve temel girin.
hatalı mesnetler tüm yapının davranışını etkilemektedir.
gelelim sizin sorunuza:
yukarıdaki yazdığım maddeler dikkate alınmaksızın yaptığımız hesap neticesinde 2 adet kolonunuzda yetersizlik çıkmış
Ekli dosyayı görüntüle 53193
1 numaralı kolonun hesap detayına baktığımızda, K faktörün afaki bir değer olduğunu göreceksiniz, K faktör için uygun değer manuel olarak tanımlandığında sorununuz çözülecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 53194
2 numaralı kolon içinde aynı durum geçerlidir, burada da K faktör hatalıdır ve bu da narinlik hesabını etkilemiştir.
Ekli dosyayı görüntüle 53195
Ekli dosyayı görüntüle 53196
Ekli dosyayı görüntüle 53197
saygılarımla.