Çelik ev projesinde benzer konumda ve hemen hemen aynı yüklere maruz iki komşu kolonda Pc kapasitesi diğerlerine göre çok az çıkıyor.
Bu nedenle 11.a formülüne atıyor, PMM oranını bir türlü sağlayamadım.
Defalarca söz konusu kolonları sildim tekrar girdim fakat problemi bulamadım. yardımcı olurmusunuz?
 

Ekli dosyalar

Merhaba;

Öncelikle projenizde analiz sürecini etkileyecek eksikleri gidermek gerekir, analiz ekranında uyarı olarakta sunulmaktadır bu durumlar.

1752821478297.png
1752821498649.png

1. uyarının çözümü için:

1752821533582.png
1752821617009.png

1 olarak işaretli merdivenin mesnet bağlantısında üst üste çakışan elemanlar var bundan dolayı da hatalı mesnet oluşumu söz konusu, kolonların fazla olanlarını siliniz.

2 olarak işaretli kolonun altında temel olmadığı için burada da hatalı mesnet oluşumu söz konusu, ya bu kolonu iptal edin yada altına subasman perdesi ve temel girin.

hatalı mesnetler tüm yapının davranışını etkilemektedir.

gelelim sizin sorunuza:

yukarıdaki yazdığım maddeler dikkate alınmaksızın yaptığımız hesap neticesinde 2 adet kolonunuzda yetersizlik çıkmış

1752821939724.png


1 numaralı kolonun hesap detayına baktığımızda, K faktörün afaki bir değer olduğunu göreceksiniz, K faktör için uygun değer manuel olarak tanımlandığında sorununuz çözülecektir.

1752822001747.png

2 numaralı kolon içinde aynı durum geçerlidir, burada da K faktör hatalıdır ve bu da narinlik hesabını etkilemiştir.

1752822167295.png

1752822240626.png


1752822256771.png


saygılarımla.
 
Çelik ev projesinde benzer konumda ve hemen hemen aynı yüklere maruz iki komşu kolonda Pc kapasitesi diğerlerine göre çok az çıkıyor.
Bu nedenle 11.a formülüne atıyor, PMM oranını bir türlü sağlayamadım.
Defalarca söz konusu kolonları sildim tekrar girdim fakat problemi bulamadım. yardımcı olurmusunuz?

Merhaba;

Öncelikle projenizde analiz sürecini etkileyecek eksikleri gidermek gerekir, analiz ekranında uyarı olarakta sunulmaktadır bu durumlar.

Ekli dosyayı görüntüle 53187
Ekli dosyayı görüntüle 53188

1. uyarının çözümü için:

Ekli dosyayı görüntüle 53189
Ekli dosyayı görüntüle 53191

1 olarak işaretli merdivenin mesnet bağlantısında üst üste çakışan elemanlar var bundan dolayı da hatalı mesnet oluşumu söz konusu, kolonların fazla olanlarını siliniz.

2 olarak işaretli kolonun altında temel olmadığı için burada da hatalı mesnet oluşumu söz konusu, ya bu kolonu iptal edin yada altına subasman perdesi ve temel girin.

hatalı mesnetler tüm yapının davranışını etkilemektedir.

gelelim sizin sorunuza:

yukarıdaki yazdığım maddeler dikkate alınmaksızın yaptığımız hesap neticesinde 2 adet kolonunuzda yetersizlik çıkmış

Ekli dosyayı görüntüle 53193


1 numaralı kolonun hesap detayına baktığımızda, K faktörün afaki bir değer olduğunu göreceksiniz, K faktör için uygun değer manuel olarak tanımlandığında sorununuz çözülecektir.

Ekli dosyayı görüntüle 53194

2 numaralı kolon içinde aynı durum geçerlidir, burada da K faktör hatalıdır ve bu da narinlik hesabını etkilemiştir.

Ekli dosyayı görüntüle 53195

Ekli dosyayı görüntüle 53196


Ekli dosyayı görüntüle 53197


saygılarımla.