Çelik bina kiriş hatası

Merhabalar çelik binamda kirişleri hea400 seçmeme rağmen kurtarmıyor açıklık çokta fazla değil bakabilir misiniz sorunun kaynağı farklı bir yerden mi acaba? bu şekilde m2 de ciddi çelik ağırlığı çıkıyor şuanki hali ile m2 de 60kg çelik çıkıyor.
 

Ekli dosyalar

  • ÇELİK BİNA.cde
    2.9 MB · Görüntüleme: 7
Merhaba;

Çelik malzeme tanımınız hatalı HEA340 ve IPE240 kesitlerin malzemesi özel imalat değilseler S275 olmalı
Çelik döşeme tanımlamanız hatalı, onu düzeltmelisiniz. Trapez sac hadvelerinin tali kirişlere dik olması gerekir.
Kattaki tüm döşemeyi tek parça olarak tanımlamalısınız, yoksa birden çok diyafram algılayacaktır program.

DİĞER HATALARINIZA DOKUNMADIM :)

SAYGILARIMLA.

ekran görüntüleri ve örnek dosya ektedir.

1716488909221.png

1716489015402.png
 

Ekli dosyalar

  • ÇELİK BİNA RV01.cde
    2.6 MB · Görüntüleme: 7
Teşekkür ederim dİğer önemli hata olarak gördüğünüz neler var ben birleşim hesaplarını henüz kontrol etmedim guse birleşimlerimi düzelteceğim çakışma kontrolü de yapacağım
 