Burada yalnızca orta kolon kesitini büyütmek yerine sistemi
bütün olarak değerlendirmenizi öneririm. Kolon kesitini sürekli artırmak, asıl problem makas stabilitesi ve yatay taşıyıcı sistem kurgusu olduğundan tek başına yeterli olmayacaktır.
Özellikle makas elemanlarında
üst ve alt başlıkların yanal stabilitesini sağlayacak stabilite elemanlarını mutlaka oluşturun. Bunun yanında çatı düzleminde de makasları birbirine bağlayacak
çatı çaprazları/stabilite çaprazları tanımlanması gerekir.
Mimari nedeniyle ilave kolon koyamıyorsanız, sistemi kolon bazında değil;
makas, düşey çaprazlar, çatı düzlemi çaprazları ve başlık stabiliteleri birlikte çalışacak şekilde yeniden düzenlemek daha doğru olur. Amaç tek tek elemanları büyütmek değil, yüklerin ve yatay etkilerin güvenli şekilde aktarılacağı sürekli bir taşıyıcı sistem oluşturmaktır.
Orta akslara kolon yerleştirme imkânınız varsa, kolonları yaklaşık 5.50 m ve üzerindeki gerekli kota kadar yükselterek makasları kolonun her iki tarafında ayrı ayrı modellemenizi öneririm. Bu şekilde makas açıklıkları küçülecek, sistemin yük aktarımı ve genel stabilitesi açısından daha sağlıklı bir taşıyıcı sistem oluşturulabilecektir.
Çatı stabilitesi hakkında forumda başka bir sayfadaki önerileri dikkate almanızı öneririm.
Merhabalar, eklediğim projede alt ve üst başlık narinlik kontrolünü kesit arttırmadan çözmenin yolu var mıdır gereksiz fazla çıktığını düşünüyorum. Bina prefabrik kolon üzerine çelik çatı olarak yapılacak.
ÇElik çaprazlarda 7.3 metre açıklık için seçilen kesitler oldukça küçük. Bu kesitleri artırmanız ve narinliğin 200 'den küçük olmasını sağlamanız gerekebilir.
Narinliği yalnızca kesit artırarak değil yanal tutululuk boyunu azaltarak da yapabilirsiniz. Makaslarda alt başlıklarda belirli noktalarda yanal tutuluğu azaltacak şekilde önlem alınmış. Ancak yeterli gelmemiş. Burada...