Çelik projemde hatalarımı gideremiyorum

Analizden sonra 16 kadar hata çıktı lütfen projemi biraz kontrol edip herhangi bir yerde bir sıkıntı varmı hataların çözümü nasıl olmalı diy
e yardımci olabilirmisiniz( genel bir kontrolda yapabilirmisiniz analiz ayarları filan)


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
1- Betonarme kolon - çelik kiriş arası moment aktaran birleşim girilmesi daha uygundur. 4 bulonlu birleşimi girmeniz daha uygun bir çözüm olacaktır.
2- Çelik kolon - konsol çelik kirişler arası mafsallı birleşim kullanılmaz. Konsol kirişlerdeki sorunu çözmek için başlık levhalı bulonlu birleşim girmelisiniz.
3- Orta kolonlarda kullanılan guse birleşimlerinde ek levhaların çakısmaların önlenmesi için kaldırılması gerekir.
1.png2.png4.png
 
1- Betonarme kolon - çelik kiriş arası moment aktaran birleşim girilmesi daha uygundur. 4 bulonlu birleşimi girmeniz daha uygun bir çözüm olacaktır.
2- Çelik kolon - konsol çelik kirişler arası mafsallı birleşim kullanılmaz. Konsol kirişlerdeki sorunu çözmek için başlık levhalı bulonlu birleşim girmelisiniz.
3- Orta kolonlarda kullanılan guse birleşimlerinde ek levhaların çakısmaların önlenmesi için kaldırılması gerekir.
Ekli dosyayı görüntüle 19933Ekli dosyayı görüntüle 19934Ekli dosyayı görüntüle 19936
İlginiz için telekürler çelik kirişin betonarme kolona bağlandığı yerdeprefabrik kolon var ve tasarımında böyle bir bağlantı isteniyor ( momen sıfır olsun istiyorlar) birde hataları hepsini giderdim anca üç tane kaldı y yönünde rijit kat sorunu yardımcı olabilirmisiniz
 
Bazı kolonların yönlerini değiştirerek Y yönündeki göreli öteleme sorunu çözebilirsiniz. 90 derece çevirmeniz halinde Y yönüne çalışan kolonlarda olacaktır ve dengelenecektir. Ancak Y yönünde ana yapıda mevcut gerçek hayatta, şuan modelde olmasa da, onu göz önüne aldığınızda göreli öteleme değerleri daha düşükte olabilir, buna göre de bir değerlendirme yapmak gerekebilir.
 