Üst kata devam etmeyen perdeler

teddy

Üye
2007 yönetmeliğinde bu kontrol vardır.
2018 yönetmeliğinde perde devrilme mometi olarak güncellenmiştir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Programda AlfaS kontrolü temel üstündeki kata veya rijit kabul edilen katın bir üstündeki kata göre yapılmaktadır. Ancak Deprem Yönetmeliği Genel Raporunda her kattaki AlfaS oranları basılmaktadır. Yaptığınız alıntıda belirtildiği gibi, eğer isterseniz uyarıyı dikkate almayarak bir üst kattaki alfas değerlerine göre karar verebilirsiniz.

Bodrum perdelerinin olduğu kat rijit kabul edilmişse perdeleri su basman olarak işaretlemenize gerek yok. Rijit kabul edilmemişse işaretlerseniz alfas kontrolünde ve B1 düzensizliği kontrolüne dahil edilmezler, İşaretlemezseniz dahil edilirler.

"Su basman perdesi/üst kata devam etmeyen perde" olarak işaretlenen bir perde, R katsayısı, alfas hesabına ve B1 düzensizliği etki alanına dahil edilmez. tüm katlarda devam eden perdenin su basman olarak işaretlenmemesi gerekir.
İyi çalışmalar
Bodrumu çevreleyen kat yüksekliğinde bir perde düşünelim üst katlarda devam etmiyor bu perdeyi modellerken su basman olarak mı işaretlemeliyiz eğer bu perde en az üç tarafı çevreliyorsa hem su basman seçeneğini işaretleyip hem de rijit seçeneğini mi işaretlememiz gerekiyor
 
Son düzenleme:
Bodrumu çevreleyen kat yüksekliğinde bir perde düşünelim üst katlarda devam etmiyor bu perdeyi modellerken su basman olarak mı işaretlemeliyiz
Eğer bodrum perdesinin bulunduğu kat rijit kabul edilmemişse perde özelliklerinden "subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini işaretleyiniz.
bu perde en az üç tarafı çevreliyorsa hem su basman seçeneğini işaretleyip hem de rijit seçeneğini mi işaretlememiz gerekiyor
Bodrum perdelerinin bulunduğu kat "TBDY2018 madde 3.3.1.1.a) da belirtilen koşullar sağlıyorsa Rijit kabul edilmelidir.
Rijit bodrum katta bulunan perdelerin "subasman/tüm katlarda deavm etmeyen perde" seçeneğinin işaretlenmesine gerek yok.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Eğer bodrum perdesinin bulunduğu kat rijit kabul edilmemişse perde özelliklerinden "subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini işaretleyiniz.

Bodrum perdelerinin bulunduğu kat "TBDY2018 madde 3.3.1.1.a) da belirtilen koşullar sağlıyorsa Rijit kabul edilmelidir.
Rijit bodrum katta bulunan perdelerin "subasman/tüm katlarda deavm etmeyen perde" seçeneğinin işaretlenmesine gerek yok.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
teşekkür ederim
 
Geri
Üst