Üst katlara devam eden kolonda yetersiz donatı hatası

Merhaba iyi çalışmalar herkese,

İlgilendiğim bir projede kolon donatısı konusunda şöyle bir sorun yaşıyorum;

Bodrum kattan 4. kata kadar süreklilik sağlayan bir kolonda donatı özelliklerini kontrol ettiğimde bodrum kattaki donatıları gayet makul seviyede atarken üst katlarda ise as- uyarısı veriyor ve 16'lık donatı dışında donatı kabul etmiyor. (bodrum katta ise hiç bir sorun yok) Bununla alakalı ne yapabilirim?

İlgili resimleri ekte iletiyorum. cevaplar için teşekkür ederim.

Edit: cde sürümünü ekledim.
 

Ekli dosyalar

  • kolon boyutu .png
    kolon boyutu .png
    100.4 KB · Görüntüleme: 23
  • s11 kolonu.png
    s11 kolonu.png
    32.7 KB · Görüntüleme: 26
  • deneme.cde
    4.8 MB · Görüntüleme: 0
Son düzenleme:
Resimden yorum yapmak biraz zor, projeyi paylaşırsanız daha iyi olur. Projede bir şeyler yanlış tanımlanmış olabilir, sistem doğru kurulmamış olabilir, as- hatası boyuna donatılardan değil enine donatıdan çıkıyor olabilir (rapor alıp detayını inceleyin) vs vs...
Donatı kilitlemeyip programa donatı attırmayı da deneyebilirsiniz. O durumda ne oluyor, ona da bakmak faydalı olabilir.
 
Merhaba iyi çalışmalar herkese,

İlgilendiğim bir projede kolon donatısı konusunda şöyle bir sorun yaşıyorum;

Bodrum kattan 4. kata kadar süreklilik sağlayan bir kolonda donatı özelliklerini kontrol ettiğimde bodrum kattaki donatıları gayet makul seviyede atarken üst katlarda ise as- uyarısı veriyor ve 16'lık donatı dışında donatı kabul etmiyor. (bodrum katta ise hiç bir sorun yok) Bununla alakalı ne yapabilirim?

İlgili resimleri ekte iletiyorum. cevaplar için teşekkür ederim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst