ÜST KATTA ALT KATA GÖRE FAZLA DONATI SORUNU

Merhabalar,
Birkaç projede kolonlar ve perdelerde üst katta alt kata göre daha fazla donatı sorunuyla karşılaşıyorum . Sebebi ne olabilir ?
 
Merhaba

Benzer sorunla karşılaşmaktayım.

S23 kolonu gereken As donatı değeri üst katta (23cm2) daha fazla iken alt katlarda(16cm2) daha az.

Burada sorun nedir acaba
 

Ekli dosyalar

  • ba proje zip.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:
Kolon boyuna donatı tasarımı her kattaki en olumsuz yükleme kombinasyonuna göre yapılır. ilgili katta kolon daha fazla zorlanıyorsa daha fazla eğilme donatısı konur. Bu bir sorun değildir. kolon parametrelerinde "üst kat donatı sonuçlarını alt katta minimum olarak kullan" seçeneğini işaretli olması durumunda alt katlarda da aynı donatı konur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1674215232262.png

- Projede kolonun uzun kenarı y yönünde olacak şekilde modellendiğinde donatılarda ekonomi sağlanmaktadır.
-2. kat tavanının üstü bölümü yaşam alanı ıolarak kullanılayacaksa kiriş ve döşeme yükleri buna uygun şekilde düzenlenerek donatı tasarımında ekonomi sağlanabilir.
-Rijit bodrum katı olan yapılarda "iki yükleme durumlu hesap yöntemi"ne göre çözüm seçeneğini öneririz.
 
Geri
Üst