kesit yetersizliklerini gideremedik.veri girişinde hata oluğ olmadığına bakılabilirmi şimdiden teşkkrler

Deformasyonlara ve kesit tesirlerine bakıldığında çelik sistem için herhangi bir veri girişi hatası görünmüyor. Ancak kiriş yüklerinde bir sorun mevcut. bütün çelik kirişlerde duvar yükü tanımlanmış durumda.

1767959389178.png

Ancak tasarım anlamında Birkaç öneride bulunacağım uygun olanları projeniz için uygulayabilirsiniz. Duvar yüklerini kaldırdıktan sonra bu önerileri dikkate alabilirsiniz.

Kolonlar küçük ve sistem yatay yük taşıyıcı sistem anlamında oldukça esnek. Göreli kat ötelemeleri yetersizliğini sebeplerinden birisi de bu. Bu durumu engellemek içi düşey çaprazlar teşkil etmek gerekebilir. Bu noktada çapraz kesiti çapraz tipi gibi durumları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Bu hem yatay rijitliği artıracak hem de kolonlara gelen etkileri ciddi şekilde hafifletecektir.

1767958053988.png

Bunun dışında kolon ve kirişler arasında ötelemeyi önlemek ve yük akışını artırmak için dirsekler de tanımlayabilirsiniz. Kolon kiriş elemanlarının birleştiği yerlerde aşağıda gösterdiğim gibi dirsekler uygulayabilirsiniz. Bunun her iki eksende yapılmasını öneriyorum.

1767958196070.png

Çatı Kirişlerinin yanal tutululuğunu sağlayacak herhangi bir eleman çatı çaprazı, stabilite elemanı vb. bulunmuyor. Bu nedenle yanal tutululuk sağlanmadığından eğilme dayanımı da düşük çıkıyor. Burada çatı çaprazı ve stabilite elemanı yerleşimi yapmak uygundur. Detaylı bilgi için ideCAD Çelik eğitim videolarımızı izleyebilirsiniz.



Aşağıda gösterdiğim gibi iki ucundan bağlı, kısa kirişlerde L faktör modelleme biçimi sebebiyle güvenli tarafta kalacak şekilde hesaplanabilir. Bu nedenle yalnızca bu kısa elemanların L faktör değerlerine 1 olarak müdahale edebilirsiniz. Bunu yaptığınızda kesit yeterli gelmiyor ise kesit büyütmeniz gerekebilir.

1767958995700.png

SAygılarımla...
 