yusfucepoglu
Yeni Üye
İdeCAD’de mevcut binaya, geoteknik raporda önerilen donatılı kazıkları tanımladığımızda kazık raporunda uç direnci sıfır (0) görünmektedir. Ayrıca raporda bazı kazıklarda:
Kazık ve zemin bilgilerini programa girerken bazı parametreleri hatalı veya eksik tanımladığımızı düşünüyoruz. Özellikle kazık uç direncinin sıfır hesaplanmasına ve bazı kazıklarda donatı alanının yetersiz çıkmasına neden olabilecek veri girişleri nelerdir?
Zemin tabakaları, kazık uç kotu, çevre sürtünmesi, uç taşıma gücü, düşey yay değerleri, kazık kesiti ve boyuna donatı tanımları bakımından hangi girişleri kontrol etmemiz gerekir?
Doğru tanımlama ve çözüm yöntemi konusunda yardımcı olabilir misiniz?
- N < Qa normal kuvvet–emniyet direnci koşulu sağlanmıyor.
- Donatı alanı yetersizliği oluşuyor.
Kazık ve zemin bilgilerini programa girerken bazı parametreleri hatalı veya eksik tanımladığımızı düşünüyoruz. Özellikle kazık uç direncinin sıfır hesaplanmasına ve bazı kazıklarda donatı alanının yetersiz çıkmasına neden olabilecek veri girişleri nelerdir?
Zemin tabakaları, kazık uç kotu, çevre sürtünmesi, uç taşıma gücü, düşey yay değerleri, kazık kesiti ve boyuna donatı tanımları bakımından hangi girişleri kontrol etmemiz gerekir?
Doğru tanımlama ve çözüm yöntemi konusunda yardımcı olabilir misiniz?