Merhabalar,
Subasmanlı bir yapı modeli hatalarında bana yardımcı olursanız sevinirim.
1. İlk modelde subasmanı ayrı bir kat olarak modelledim fakat bu durumda subasman katındaki kolonlarda donatılarda bir anda artma yaşanıyor. Bunun nedeni zemin kattaki kolonun alt ucundaki yük tesirlerin fazla olması subasman katındaki kolonu maximum pursantajı aşıyor.. (Bazı görüşlere göre subasman katındaki bu gibi etkileri göz ardı etmem söylendi. ---bu tesirler normalde subasmanda bu kadar etki etmez görüşünü söylediler--- sizce bu doğru mu).
1.1.İlk modele ek olarak kısa başlık bölgesi olarak tanımlanan perdede fazla donatı görünüyor.
Bu sorunlar model yanlışlığı mı yoksa böyle çıkması gayet normal midir?
2. İkinci modelde subasman katını zeminde modelledim burda donatılandırılmada diğer modeldeki kolonlardaki gibi fazla donatı çıkmadı ve kısa başlık bölgesindeki perde donatılarıda fazla çıkmadı.
Fakat burdada raporda gözükmemesine rağmen geometrik kontrolde subasman katı+zemin katın yüksekliği 4.5m olduğu için sistem taşıyıcı perdeleri --perdelerin kalınlığı kat yüksekliğinden 1/16-- hatası alıyorum. Bunu mu göz ardı etmeliyim.
4.İki modelden hangisi model daha gerçekçi bir sonuç verir.
5. İdecadde subasmanlı bir yapıyı en doğru nasıl analiz edebiliriz.
Görüşlerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar dilerim.
NOT: İki projede ekte mevcuttur.
Subasmanlı bir yapı modeli hatalarında bana yardımcı olursanız sevinirim.
1. İlk modelde subasmanı ayrı bir kat olarak modelledim fakat bu durumda subasman katındaki kolonlarda donatılarda bir anda artma yaşanıyor. Bunun nedeni zemin kattaki kolonun alt ucundaki yük tesirlerin fazla olması subasman katındaki kolonu maximum pursantajı aşıyor.. (Bazı görüşlere göre subasman katındaki bu gibi etkileri göz ardı etmem söylendi. ---bu tesirler normalde subasmanda bu kadar etki etmez görüşünü söylediler--- sizce bu doğru mu).
1.1.İlk modele ek olarak kısa başlık bölgesi olarak tanımlanan perdede fazla donatı görünüyor.
Bu sorunlar model yanlışlığı mı yoksa böyle çıkması gayet normal midir?
2. İkinci modelde subasman katını zeminde modelledim burda donatılandırılmada diğer modeldeki kolonlardaki gibi fazla donatı çıkmadı ve kısa başlık bölgesindeki perde donatılarıda fazla çıkmadı.
Fakat burdada raporda gözükmemesine rağmen geometrik kontrolde subasman katı+zemin katın yüksekliği 4.5m olduğu için sistem taşıyıcı perdeleri --perdelerin kalınlığı kat yüksekliğinden 1/16-- hatası alıyorum. Bunu mu göz ardı etmeliyim.
4.İki modelden hangisi model daha gerçekçi bir sonuç verir.
5. İdecadde subasmanlı bir yapıyı en doğru nasıl analiz edebiliriz.
Görüşlerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar dilerim.
NOT: İki projede ekte mevcuttur.