Ø30/3 ile kurtarıyor. Bu durumda 115 adet ilave demiri arada hiç boşluk kalmadan yan yana atmak gerekecek ama sonuçta çözülüyor.

Selamlar
 
Bodrum katta S09 kolonunuz, yakınlarında yüke omuz atacak elemanlar pek olmadığı için biraz eksenel kuvvet alıyor, ilaveler bu kolonun altında çıkıyor.

1685073469798.png

Sonlu eleman yönteminde, yöntemin doğası nedeniyle bu tip tekil noktadan yüklemelerde, aslında gerçekte pek de olmayacak iç tesirler matematiksel olarak çıkabiliyor. Aşağıda bununla ilgili ufak bir yazı gönderdim:

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ama gerçek binada bu gerilme dağılımı daha yumuşak bir davranış gösterir. Bu sebeple analiz->temel ayarlarında bağlantı bölgesini büyüt seçeneğini seçerek yükün temelde kolonun tam altına değil de biraz daha geniş bir alana dağılmasını sağlayabilirsiniz.
Bu durumda ilave hiç çıkmıyor.

Bunun dışında merdiven mesnetlemeleriniz hatalı, bodrumda merdiveninizin alt ucu boşta kalmış, temele bağlanmamış. Üst katlarda başka da olabilir, bakmadım.
Analizden sonra yapı davranışını hem düşey yükler, hem deprem için 3 boyutta mutlaka kontrol edin ki düzgün çalışan bir analiz sistemi kurulabilmiş mi belli etsin kendini :

1685073944307.png
 
Bodrum katta S09 kolonunuz, yakınlarında yüke omuz atacak elemanlar pek olmadığı için biraz eksenel kuvvet alıyor, ilaveler bu kolonun altında çıkıyor.

Ekli dosyayı görüntüle 34526

Sonlu eleman yönteminde, yöntemin doğası nedeniyle bu tip tekil noktadan yüklemelerde, aslında gerçekte pek de olmayacak iç tesirler matematiksel olarak çıkabiliyor. Aşağıda bununla ilgili ufak bir yazı gönderdim:

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ama gerçek binada bu gerilme dağılımı daha yumuşak bir davranış gösterir. Bu sebeple analiz->temel ayarlarında bağlantı bölgesini büyüt seçeneğini seçerek yükün temelde kolonun tam altına değil de biraz daha geniş bir alana dağılmasını sağlayabilirsiniz.
Bu durumda ilave hiç çıkmıyor.

Bunun dışında merdiven mesnetlemeleriniz hatalı, bodrumda merdiveninizin alt ucu boşta kalmış, temele bağlanmamış. Üst katlarda başka da olabilir, bakmadım.
Analizden sonra yapı davranışını hem düşey yükler, hem deprem için 3 boyutta mutlaka kontrol edin ki düzgün çalışan bir analiz sistemi kurulabilmiş mi belli etsin kendini :

Ekli dosyayı görüntüle 34530
teşekkür ederim
 
Geri