Bodrum katta S09 kolonunuz, yakınlarında yüke omuz atacak elemanlar pek olmadığı için biraz eksenel kuvvet alıyor, ilaveler bu kolonun altında çıkıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 34526
Sonlu eleman yönteminde, yöntemin doğası nedeniyle bu tip tekil noktadan yüklemelerde, aslında gerçekte pek de olmayacak iç tesirler matematiksel olarak çıkabiliyor. Aşağıda bununla ilgili ufak bir yazı gönderdim:
Ama gerçek binada bu gerilme dağılımı daha yumuşak bir davranış gösterir. Bu sebeple analiz->temel ayarlarında bağlantı bölgesini büyüt seçeneğini seçerek yükün temelde kolonun tam altına değil de biraz daha geniş bir alana dağılmasını sağlayabilirsiniz.
Bu durumda ilave hiç çıkmıyor.
Bunun dışında merdiven mesnetlemeleriniz hatalı, bodrumda merdiveninizin alt ucu boşta kalmış, temele bağlanmamış. Üst katlarda başka da olabilir, bakmadım.
Analizden sonra yapı davranışını hem düşey yükler, hem deprem için 3 boyutta mutlaka kontrol edin ki düzgün çalışan bir analiz sistemi kurulabilmiş mi belli etsin kendini :
Ekli dosyayı görüntüle 34530