V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

İlave Donatı

tugrul_nagi

Yeni Üye
Merhabalar kolay gelsin. yapmış olduğumuz bir projede revizeye gerek duyuldu borum kat yapıldığı için donatıları kitleyip analiz yaptığımda sorun görünmüyor fakat radye temel ilave donatılarını kontrol ettiğimde ilavelerde değişimler mevcut bodrum kat yapıldığı için ilave donatıları değiştirmem söz konusu değil ilave donatıları değiştirmeden nasıl bir yol izleyebilirim ya da kitlemenin bir yolu var mı? bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
 
merhabalar bendede bir projede su deposu yükü girmediğimi ve projeyi kitleyip sadece o döşemeye yük giriniz dediler bunu nasıl yapıcam
 
Radye temel ilave donatılarının kilitlenme olanağı yoktur. Revizyonunuzu yaptıktan sonra bir önceki temel donatı ve ilavelerini manuel kıyaslamanız gerekir.
İlave donatılarında azalma varsa sorun yoktur denebilir. Eğer ilave donatılarında yaptığınız revizyona göre bir artış var ise mevcut temelde yetersiz donatı sorunu var demektir.
 
Radye temel ilave donatılarını kilitleme opsiyonu yoktur. İstek olarak notlarımızda kayıtlıdır
yasin bey şu ilave donatı kitleme olayını halletseniz artık ? v11 yüklemiş arkadaşım hala kitlenemediğini söylüyor... radye ilave donatı parametrelerinde minimum 5 cm seçmesine rağmen 10 cm nin altında ilave de atamıyoruz ??
 
Geri
Üst