Merhaba, Arkadaşım 6 metre yüksekliğinde bir istinat duvarı tasarımı yapıyor. SDS Değeri 1.2
Kendi kullandığı paket programda sistemi çözdüğünde temel genişliği 8 metrelere çıktığını söyledi. Benden de ideCAD de çözmemi istedi. Ben çözümü yaptım ekli dosyadaki gibi yaptım. Bu sorunu kullandığı programa sorduğunda SDS Değerinden dolayı olduğunu söylemişler.
r değerini 1 aldığımda bende de 9.5 metrelere kadar temel çıkıyor. Ama kendisi de r değerini 1.5 aldığını söyledi. Neyden kaynaklandığını anlayamadık.
Zaten SDS Değerinden dolayı kesitler normalden fazla çıktı ama 2 kat farketmesi beni de bir şüpheye düşürdü. Benim mühendislik yorumuma göre, ideCAD raporu doğru geliyor,
Sizce benim girdiğim değerlere göre sonuçlar doğru mu veya yanlış bir şey var mı ?
 