İstinat duvarı plan çizimini alamıyorum.

Re: istinat duvarı

ahmet_divan":3b2f2tfe' Alıntı:
İstinat duvarı plan çizimini alamıyorum. Sadece kesitler geliyor.
Analiz menüsünden "İstinat duvarı analizi" komutunu çalıştırarak İstinat duvarı analizi yaptınız mı? Eğer yaptıysanız ve İstinat Duvarı Betonarme diyaloğunda ve çizimlerde hala donatıları göremiyorsanız, projenizi ekleyin.
İyi çalışmalar
 
İstinat duvarı analizi yaptıktan sonra kesit görüntülerini alıyorum. Ancak farklı yükseklikte olan duvar boylarını belirtmek amaçlı plan çizimini alamıyorum. Plan görüntüsünü el ile autocad de mi yapmam gerekiyor.
 
ahmet_divan":fnqy25mn' Alıntı:
İstinat duvarı analizi yaptıktan sonra kesit görüntülerini alıyorum. Ancak farklı yükseklikte olan duvar boylarını belirtmek amaçlı plan çizimini alamıyorum. Plan görüntüsünü el ile autocad de mi yapmam gerekiyor.
İstinat duvarı plan çizimi görüntüsü otomatik hazırlanmamaktadır. İhtiyaç duyduğunuz düzenlemeleri programın 2 boyut çizim editörünü kullanarak veya başka bir cad programında Siz yapabilirsiniz.
 
Re: Demir çapı ve zemin emniyet gerilmesi.

Bu projede;
- Kuyu temel ön etriye de 16 lık demiri kabul ettiremedim. 18 ve 14 kabul ediliyor.
- Zemin emniyet gerilmesi için 16.1 girmeme ragmen raporda 20 t/m2 çıkıyor
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

Merhaba
ahmet_divan":fyvebvt1' Alıntı:
- Zemin emniyet gerilmesi için 16.1 girmeme ragmen raporda 20 t/m2 çıkıyor
KT2 temelinde zemin gerilmesi 20 t/m2 alınmış,
16.1 t/m2 olarak değiştirirseniz raporlar düzeliyor.